本论文发表时间:2017年6月。
论文名称:泰来火车站雨棚结构受力及加固方案分析
目 录
第 1 章 绪论    1
1.1 工程研究背景     1
1.2 研究的目的和意义     3
1.3 本文的主要研究内容      3
第 2 章 理论验算与测量结果分析     5
2.1 理论验算      5
2.1.1 荷载汇集     5
2.1.2 荷载计算     6
2.1.3 雨棚柱配筋验算    6
2.1.4 验算结果分析      7
2.2 回弹法测量     8
2.2.1 测量结果      8
2.2.2 回弹法测量计算     9
2.2.3 测量结果分析     11
2.3 理论与回弹法结果对比分析      11
2.4 本章小结     12
第 3 章 雨棚结构有限元静力分析及加固方案     13
3.1 模型选择    13
3.2 有限元建模      14
3.3 雨棚有限元计算结果     17
3.3.1 数值计算应力结果     17
3.3.2 设置路径提取结果数据    18
3.3.3 数值计算变形结果     20
3.4 结果对比分析      21
3.5 雨棚结构加固方案     22
3.5.1 预应力雨棚受力分析    23
3.5.2 预应力雨棚变形分析      25
3.6 本章小结    26
第 4 章 脉动风作用下雨棚结构风振响应分析    28
4.1 雨棚结构模态分析    28
4.2 脉动风作用下时程分析     30
4.2.1 风荷载的基本基本特征     31
4.2.2 脉动风荷载模拟      32
4.2.3 脉动风时程数据生成     34
4.3 脉动风有限元数值模拟     35
4.3.1 预应力雨棚整体应力状态分析      35
4.3.2 预应力雨棚整体变形分析     36
4.3.3 雨棚板风振响应分析     37
4.3.4 预应力雨棚柱风振响应分析     40
4.4 本章小结      44
第 5 章 雨棚结构地震响应分析     45
5.1 抗震理论      45
5.2 地震响应理论分析     45
5.2.1 地震波的选取     45
5.2.2 分析方法和步骤     47
5.3 雨棚地震响应有限元时程分析     48
5.3.1 结构时程分析阻尼的选择      48
5.3.2 雨棚地震响应整体应力状态分析     49
5.3.3 雨棚地震响应整体变形分析    50
5.3.4 雨棚板地震响应分析     51
5.3.5 预应力雨棚柱地震响应分析     54
5.4 本章小结      57
结论与展望    58
结论     58
展望     60
参考文献     61
致 谢    66
个人简历    67
摘要:研究圆截面雨棚柱表面混凝土由于偏心受压而出现水平环向裂缝的实际工程问题,对雨棚结构的设计具有重要的指导作用。本文以齐齐哈尔泰来站改造工程为背景,并综合考虑实际的工程需求,对泰来站站台雨棚施工中部分不满足要求出现了环向裂缝的雨棚柱进行了研究:
(1)以现有的钢筋混凝土规范和参考资料对雨棚柱的配筋进行了重新计算和验证,并利用回弹法对开裂的钢筋混凝土柱取样测量,检测柱表面混凝土的强度。理论结果表明由于圆柱体与矩形柱偏心受压的不同受力特征,圆柱体的受拉筋受力不一致,导致雨棚柱配筋不合理,这是雨棚柱表面混凝土开裂的主要原因,回弹法测量结果与理论验证结果吻合较好。这为研究雨棚柱表面的开裂,提供了有效可行的分析方法。    (2)利用有限元软件 ANSYS 对站台雨棚建模分析,根据分析结果对雨棚柱开裂问题提出了有效的解决方案,并对解决方案进行了静力荷载作用下的数值模拟分析。数值计算结果表明雨棚柱的受力和雨棚板的变形均不满足要求,单一的增大雨棚柱的配筋率很难解决柱表面混凝土开裂问题,本文提出了增大柱径,提高混凝土强度,并施加预应力的加固方案,加固方案数值模拟的结果满足规范和正常使用要求。这为解决雨棚柱表面混凝土的开裂问题,提供了参考与借鉴。    (3)利用时程分析法对加固后的预应力雨棚结构分别进行了风振响应和地震响应分析。数值计算结果表明雨棚板的竖直方向风振响应和地震响应最为明显,因此在雨棚板工程设计时,应该对雨棚板竖直方向予以适当加强;而雨棚柱由于是竖向受力构件,在竖向有较大的刚度和阻尼,并受到较大的静力荷载作用,因此雨棚柱的风振响应和地震响应都比较弱。这为预应力雨棚的抗风和抗震设计,提供了良好的分析方法。
关键词:雨棚结构;水平环向裂缝;风振响应;地震响应
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-泰来站改造效果图
泰来站改造效果图
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-ansys雨棚整体模型
ansys雨棚整体模型
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-solid单元示意图
solid单元示意图
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-模拟谱与目标谱的对比
模拟谱与目标谱的对比
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-南北方向波时程曲线
南北方向波时程曲线
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-应力结果云图
结构应力云图
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-雨棚梁柱截面图
雨棚梁柱截面图
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-雨棚梁柱平法施工图
雨棚梁柱平法施工图
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-雨棚柱应力随高度变化散点图
雨棚柱应力随高度变化散点图
[硕士]泰来火车站雨棚结构受力及加固分析-9、10阶振型模态
9、10阶振型模态
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:3.57MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取