biazhu010 发表于2013-10-10 2179人浏览 2人跟帖 等级:
1.施工图审查记录 2.结构施工图审查的一些问题 3.结构施工图审查要点(6度区、非抗震区) 4.结构设计校对要点 5.结构专业施工图审查质量共性问题分析 6.结构施工图的绘制方法 7.重庆市建筑工程施工图设...
最新回复:anli361 2014-06-21
biazhu011 发表于2013-10-31 2128人浏览 1人跟帖 等级:
在结施图中,均注明了框剪结构的加强区和约束边缘区,加强区区段似乎不妥。 其理由一:对剪力墙结构,按照【高层建筑砼结构技术规程】JGJ3-2010第7.1.4条:抗震设计时,剪力墙底部加强部位的范围,应符合下列规定: (1...
最新回复:墨鈺 2013-10-31
biazhu009 发表于2013-09-18 2296人浏览 1人跟帖 等级:
框架结构裙房设计中,当地下室和上部裙房同时设计时,其外墙输入计算,能否选择按框剪结构类型计算? 解析:一般情况,地下室外墙均应参与地下室的侧向刚度计算,按框架-剪力墙结构类型考虑。这时,由于地下室外墙无地面以上...
最新回复:墨鈺 2013-09-18
biazhu009 发表于2013-08-22 2364人浏览 1人跟帖 等级:
结构设计总说明中重点审查下面11项内容 1. 设计采用规范、规程及标准图,计算软件应为有效版本。 2. 十大参数采取正确,包括结构安全等级、设计使用年限、耐火等级、抗震设防类别、抗震设防烈度、抗震等级、场地类别、基...
最新回复:墨鈺 2013-08-22
biazhu008 发表于2013-08-15 2181人浏览 1人跟帖 等级:
1.结构设计总说明 1)工程概况和结构类型 建筑结构安全等级,设计使用年限 抗震设防分类,抗震设防烈度(含地震加速度、地震分组) 场地类别,特征周期 砼、钢结构抗震等级,砌体结构质量控制等级 地下...
最新回复:墨鈺 2013-08-15
biazhu008 发表于2013-08-15 1478人浏览 1人跟帖 等级:
第3.4.1条:不规则的建筑应按规定采取加强措施;特别不规则的建筑应进行专门论证和研究,采取特别的加强措施;严重不规则的建筑不应采用。 第3.9.1-2-2条:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢...
最新回复:墨鈺 2013-08-15
biazhu008 发表于2013-08-15 1479人浏览 1人跟帖 等级:
超限高层建筑剪力墙底部加强区、框支剪力墙结构中的落地剪力墙、带加强层高层建筑中加强层及与之相邻的水平楼盖与竖向构件多塔结构中、塔楼与裙房相连的外围柱、剪力大底盘屋面梁板等均属需要加强的“关键部位”。 构件设计...
最新回复:墨鈺 2013-08-15
biazhu008 发表于2013-08-09 1247人浏览 1人跟帖 等级:
1、结构安全分为三个层次,结构方案(概念设计)、内力分析(计算书)、截面设计及结构设计总说明。 计算书的完整性、正确性对结构安全非常重要,杆件的内力和配筋,高层的规则性等,底框-抗震墙的刚度比,超限的判别,无计算书...
最新回复:墨鈺 2013-08-09
biazhu008 发表于2013-07-31 1497人浏览 1人跟帖 等级:
一、地基基础 二、结构布置与计算 三、多高层混凝土结构 四、单层厂房与钢结构 五、其他
最新回复:墨鈺 2013-07-31
biazhu001 发表于2013-07-22 1134人浏览 1人跟帖 等级:
目前体系体系中存在的问题比前几年有较大的改善,由于建筑设计的方案愈来愈复杂,使结构规则性不易满足,有一些则是结构设计设计时不够注意方案合理性而造成的,大致有以下几个方面 (一)刚度偏心 1.在底框房屋或框架...
最新回复:墨鈺 2013-07-22
biazhu001 发表于2013-07-22 1592人浏览 1人跟帖 等级:
问题一:采用计算机程序分析时,总信息中混凝土容重取25kN/m2,结构计算时内力值偏小 对于框架结构梁、柱自重由程序自动计算,人工加载时往往把梁、柱面层的荷载忽略,当结构传系为全墙时,墙两侧抹面的荷载计算与输入较繁锁...
最新回复:墨鈺 2013-07-22
biazhu001 发表于2013-07-16 1008人浏览 1人跟帖 等级:
《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)(以下简称《高规》)第6.1.7条中对少量剪力墙的框架结构做出了一般性规定,但对其中的剪力墙及框架未予以量化,未明确提出框架的包络设计及大震位移的验算要求,对剪力墙在这种结...
最新回复:墨鈺 2013-07-16
biazhu001 发表于2013-07-15 1987人浏览 1人跟帖 等级:
1 设计依据 1.1 关于“ ”工程初步设计的批文(文号 )。 1.2 国家现行建筑结构设计规范、规程。 1.3 钢结构设计、制作、安装、验收应遵循下列规范、规程: 1.3.1 《钢结构设计规范》 1.3.2 《冷弯薄壁型钢...
最新回复:墨鈺 2013-07-15
biazhu001 发表于2013-07-15 1877人浏览 1人跟帖 等级:
3 主要设计条件 3.1 按重要性分类,本工程安全等级为 级。 3.2 本工程主体结构设计使用年限为 年。 3.3 本工程建筑抗震设防类别为 类,抗震设防烈度为 度,设计基本加速度为 g;所在场地设计地震分组为第 组,,场地...
最新回复:墨鈺 2013-07-15
biazhu001 发表于2013-07-12 1050人浏览 1人跟帖 等级:
建筑抗震设防分类不清,个别设计不能正确地对建筑物进行抗震设防分类。 严格按《建筑抗震设防分类标准》(GB 50223-95)的规定执行。设计人应领会标准的内涵,分析建筑的性质、规模、特点、对社会的影响等因素,合理进行分类...
最新回复:墨鈺 2013-07-12
biazhu001 发表于2013-07-12 1363人浏览 1人跟帖 等级:
建筑设计是否符合抗震概念设计的要求、是否采用严重不规则(指的是体型复杂,平面或竖向不规则的多项指标超过规范要求的上限值或某一项指标大大超过规定值,具有严重的抗震薄弱环节,将会导致地震破坏的严重后果)的设计方案,结...
最新回复:墨鈺 2013-07-12
biazhu001 发表于2013-07-11 1237人浏览 1人跟帖 等级:
2.1 结构计算书应分门别类、装订成册并附有目录,注明计算内容及所在页号,计算资料中的文字、图形应清晰可辩。 2.2 计算书中引用的数据要有可靠依据,采用计算图表及不常用的计算公式,应注明其来源或出处。构件编号、计算结...
最新回复:墨鈺 2013-07-11
biazhu001 发表于2013-06-29 1034人浏览 1人跟帖 等级:
抗震措施:是指除地震作用计算(地震作用标准值以及相应的地震作用效应计算)和抗力计算(构件截面承载力计算等)以外的抗震设计内容,包括建筑总体布置、结构选型、抗震等级划分、地基抗液化措施、考虑概念设计要求对地震作用效...
最新回复:墨鈺 2013-06-29
biazhu116 发表于2013-06-09 1328人浏览 1人跟帖 等级:
1、甲级、乙级基础没有做沉降计算,抗震地区高层建筑计算书没有提供桩JCCAD桩顶反力。 2、桩间距,尤其是承台之间的桩间距不满足规范要求。 3、嵌固部位选择问题,主楼地下室顶板比地下室顶板高出600mm,主楼计算刚度比...
最新回复:墨鈺 2013-06-09