tencent
发表于2004-11-15 2424人浏览
1人跟帖
等级:
在最新颁布的我国建筑抗震规范中增加了隔震和消能减震设计的内容,文中介绍隔震,减震技术的基本原理及其在房屋抗震加固中应用的新方法,提出当结构整体抗震能力不足时采用隔震改造法加固,部分楼层结构抗震能力不足时采用消能减...
最新回复:push 2004-11-15
nbacba
发表于2004-11-12 1031人浏览
2人跟帖
等级:
本文对钢管高强混凝土柱进行低周反复水平荷载作用的试验,得到了不同轴压比情况下的滞回曲线及骨架曲线,讨论了钢管高强混凝土柱压弯承载力计算公式的适用性。结果表明,钢管高强混凝土柱具有很高的承载力及良好的抗震性能。
最新回复:飞翔蓝天 2005-05-17
nbacba
发表于2004-11-12 1840人浏览
1人跟帖
等级:
本文对大型圆筒形立式储液罐抗震能力可靠性分析中涉及的、随机性影响较大的各变量进行了分析,建立了各随机变量的概率模型。针对大型储罐的震害特点,从3个方面建立了大型储罐抗震能力可靠性分析的极限状态方程,提出了总体可靠性评...
最新回复:push 2004-11-12
nbacba
发表于2004-11-12 1207人浏览
1人跟帖
等级:
本文提出了高层隔震结构等大高宽比隔震结构体系地震反应分析的单质点、2质点和3质点剪切型简化计算模型,同时还提出了高宽比影响系数的概念和计算式。这种纯剪切的简化计算模型成功地模拟了剪切加转动多质点计算模型的动力特性,通...
最新回复:push 2004-11-12
nbacba
发表于2004-11-12 1399人浏览
1人跟帖
等级:
求解了稳态SH波垂直弹性半空间水平表面入射时,浅埋任意形孔洞的动力响应。采用复变函数和多极坐标方法构造了一个能够自动满足水平表面上应力自由边界条件的散射波函数。应用这一波函数,将半空间中的问题转化为求解一个全空间中任...
最新回复:push 2004-11-12
pstwo
发表于2004-11-11 1737人浏览
1人跟帖
等级:
对濉宁县人民武装部商住楼底框结构住宅楼进行了基础隔震设计,采用时程分析法对隔震结构的地震反应进行了计算。计算结果表明,隔震结构在大震作用下仍处于弹性工作状态,结构由传统抗震设计的“大震不倒”提高到了“大震不坏”,具有...
最新回复:push 2004-11-11
gdderen2008
发表于2004-11-10 1075人浏览
等级:
弹性梁在粘弹性层上的稳定状态通常用恒动荷载效应来反映,这种方法引入了粘弹性层的" 等效刚度"的概念。根据这个概念,用具有复数刚度一维连续基础来代替粘弹性层。复数刚度取决于梁的曲波频率和波数,用来分析振动波的相速度。...
最新回复:gdderen2008 2004-11-10
wbmaster
发表于2004-11-08 1592人浏览
2人跟帖
等级:
通过某工程实例介绍刚架拱桥的若干常见病害及其加固措施,包括横隔板加固,拱片弦杆及实腹段加固,大、小节点粘贴钢板加固,桥面系加固等,以及施工中的一些质量控制办法。
最新回复:kyq01302 2005-06-22
Aneptune
发表于2004-11-05 1633人浏览
1人跟帖
等级:
为验证方钢管混凝土柱与工形钢梁框架节点的破坏特征和抗震性能,本文进行了A、B两组共6个足尺节点试件的低周反复循环加载试验。文章还分析了节点域的剪切变形,给出了改造节点设计的几点建议。
最新回复:push 2004-11-05
Aneptune
发表于2004-11-05 1514人浏览
3人跟帖
等级:
在总结底部框剪砖房和配筋砌块砌体的抗震性能研究成果的基础上,对底部框剪上部配筋砌块砌体结构的抗震特性进行了初步研究。采用层间剪切模型和三折线骨架曲线恢复力模型,分别按6、7、8度区的多遇烈度、基本烈度和罕遇烈度,模...
最新回复:英雄再现 2005-05-23
Aneptune
发表于2004-11-05 1917人浏览
1人跟帖
等级:
以实际工程为背景,设计了两榀1/8缩尺的大跨度叠层空腹桁架转换结构模型。其中一榀模型为普通钢筋混凝土结构,另一榀模型在底部转换梁施加了预应力,并在底部转换梁及部分杆件采用了钢骨混凝土。本文介绍了两榀模型在竖向加载及...
最新回复:push 2004-11-05
wisdoms
发表于2004-11-04 2249人浏览
1人跟帖
等级:
根据应县木塔层间模型(例为1:10)的拟动力试验结果,考虑材料性能劣化和残损状态,得到了木塔实体结构四线型非线性恢复力模型;根据能量等效,分析计算了在选择的地震波作用下相应层的最大位移及不同损坏状态下各层的耗能;提出古...
最新回复:push 2004-11-04
eggs
发表于2004-11-03 1590人浏览
1人跟帖
等级:
介绍广州某办公楼大型基坑的超深挖加固设计过程,在已开挖至设计标高的围护桩基坑内,利用原支护桩在中部增设预应力锚索%角部增设支顶梁进行补强加固,施工监测表明该加固方案是安全和经济合理的。
最新回复:push 2004-11-03