匿名 发表于2012-08-15 899人浏览 1人跟帖 等级:
SATWE比TAT适用范围更广,例如可以计算长墙肢和封闭墙肢而不用开计算洞,那么有SATWE程序就可以不用TAT程序吗? 答:可以,但要注意两者不同的适用范围。
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-15 688人浏览 1人跟帖 等级:
PMCAD输入的斜梁,转SATWE后为何无高差了? 答:PMCAD输入的斜梁和错层梁,可以在PK计算和TAT计算中得到正确反映,和SATWE的接口将在今年做好。
最新回复:墨鈺 2012-08-15
ahh 发表于2012-08-15 1038人浏览 1人跟帖 等级:
APM生成剖面图后,在标图名时应标“1—1剖面图”。而实际标注时却在左侧多出一些无用的字样,“…视线方向1—1的面图1:100”,不知新版是否注意到这一问题。 答:新版程序已解决
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-15 777人浏览 1人跟帖 等级:
总信息 风荷载信息 地震信息 活荷载信息 配筋信息 设计信息 荷载组合信息 剪力墙底部加强区信息
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-15 832人浏览 1人跟帖 等级:
STS中梁柱断面修改后形成TAT数据后,是第一次的断面形状,改不过来。 答:是操作问题,STS-1中断面修改后,必须进行执行数检和输入次梁楼板菜单,且在执行输入次梁楼板菜单时选择第二项。
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-15 707人浏览 1人跟帖 等级:
交叉梁系和板柱结构的处理 弹性节点设置和空旷结构的处理 剪力墙洞口和墙梁 转换层结构处理 地下室简化处理
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-15 757人浏览 1人跟帖 等级:
导荷方式 结构计算模式 梁的交点的连接 梁支座负弯矩调幅 绘梁施工图前对梁的相交支座的支座修改 三维空间程序的活荷载不利布置计算 楼板配筋
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-15 1034人浏览 1人跟帖 等级:
结构设计的概念及内容 结构设计的阶段 各设计阶段的基本方法 规范、册及标准图集在具体工作中的应用
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-15 838人浏览 1人跟帖 等级:
高位转换层的计算和控制:当转化层的设置大于1层时,按高规应该采用剪弯刚度计算控制。但对于转换设置在3层及3层已上时,附录中最后还有规定……
最新回复:墨鈺 2012-08-15
ajj 发表于2012-08-15 1013人浏览 1人跟帖 等级:
混凝土规范局部修订中规定钢筋搭接时从任一接头中心至1.3倍搭接长度范围内应小于50%受压区),程序未考虑。 答:对绑扎答搭接的情况,程序对每边小于4根钢筋的柱,用柱钢筋搭接方式的选择参数可设为两次搭接。
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-15 1270人浏览 2人跟帖 等级:
JCCAD读取荷载时PMCAD恒十活与砖混荷载有何不同考虑,且同PMCAD砖混计算的底层轴力图有何不同,PMCAD恒十活和砖混荷载为何以网格为单位?砖墙上有集中力时,在PMCAD砖混计算的轴力图和JCCAD中PMCAD恒十活砖混荷载图中该轴力是怎样考...
最新回复:墨鈺 2012-08-15
匿名 发表于2012-08-13 885人浏览 1人跟帖 等级:
独立基础是工业民用建筑中最常见的基础形式之一,不仅具有很好的经济性,并且由于其受力明确、传力直接的特点,优化设计易被各方接受。影响独基设计经济性的因素,包括荷载控制、承载力取值、内力计算和构造几方面。下面以JCCAD...
最新回复:墨鈺 2012-08-13