【内容摘要】核电厂常规岛主厂房的纵向长度,远超相关规范、规程中关于结构设置伸缩缝最大间距的要求,本文从结构抗震及温度作用对结构内力及材料用量的影响两方面,进行超长框架结构的计算分析。 
【关键词】核电厂;常规岛;主厂房;超长框架结构;温度作用;材料用量
【工程概况】核电厂常规岛主厂房的纵向长度一般在110~120m之 间,采用钢筋混凝土结构时,其纵向长度远超规范、规程中关于结构设置温度伸缩缝最大间距75m的要求,若不考虑设置伸缩缝,需进行温度作用计算并采取有效措施以满足设计要 求。常规岛主厂房采用钢筋混凝土框排架结构,设计 计算按7度,抗震措施按7度要求进行,抗震等级二级。 基本风压:W0=0.45KN/m。地面粗糙度类别:A类。 基本雪压0.35KN/m。综合厂址气象参数及相关规范的要求确定:最大温升26摄氏度,最大温降-43摄氏度,混凝土收缩效应折算为12.5摄氏度温降。
运转层平面布置图
运转层平面布置图
梁柱的钢筋量及增量
梁柱的钢筋量及增量
结构变形图
结构变形图