目 录 
第一章 计算依据及说明 
第二章 裙楼直面玻璃幕墙(2F-3F)系统结构计算 
第三章、东面大厅 2F-4F 隐框玻璃幕墙系统结构计算
第四章、东面大厅 4F-8F 隐框玻璃幕墙系统结构计算
第五章、2-H~2-B,2-1~2-2 轴转角处斜面及直面隐框玻璃幕墙系统结构计算 
第六章 裙楼檐口铝单板系统结构计算
第七章 裙楼首层隐框玻璃幕墙系统结构计算
第八章 飘带以上隐框玻璃幕墙系统结构计算
第九章 塔楼 6F-机房层大面位隐框玻璃幕墙系统结构计算
第十章 塔楼 6F-机房层转角位隐框玻璃幕墙系统结构计算
第十一章 塔楼设备层-6F 大面位隐框玻璃幕墙系统结构计算
第十二章 塔楼设备层-6F 转角位隐框玻璃幕墙系统结构计算
第十三章 塔楼顶层隐框玻璃幕墙系统结构计算
第十四章 塔楼设备夹层至 6 层后增补钢梁计算
第十五章 塔楼 6F 以上普通层后增补高钢梁计算
第十六章 塔楼檐口铝单板系统结构计算
第十七章 2-5 轴~2-6 轴间门头玻璃小雨篷结构计算
第十八章 2-15 轴~2-20 轴间大玻璃雨篷结构计算
第十九章 餐厅穹顶结构计算
第二十章 星空会所结构计算
第二十一章 星空会所热工计算
第二十二章 星空会所与塔楼连接处新增钢柱及斜撑计算

工程概况
武汉新城国际博览中心-洲际酒店位于武汉市汉阳区。总建筑面积约 195457.5m2,建筑层数:地上 21 层,地下一层。
武汉市基本风压:W 0 =0.4KN/m 2 (按 100 年一遇风荷载标准值考虑),地震设防烈度:6度,地震动峰值加速度:0.05g;雪荷载压按照 50 年一遇取用 S0=0.5 KN/m 2 ;地区粗糙度:B 类;年温度变化 80℃。
本工程幕墙主要形式有:隐框玻璃幕墙、点驳玻璃幕墙、铝合金百叶、铝单板包檐口、玻璃雨棚、玻璃栏杆等。
裙楼玻璃系统
裙楼玻璃系统
幕墙立柱计算
幕墙立柱计算
SAP2000幕墙立柱挠度校核
SAP2000幕墙立柱挠度校核
隐框玻璃幕墙系统钢架
隐框玻璃幕墙系统钢架
隐框玻璃幕墙系统
隐框玻璃幕墙系统
机房层大面位隐框玻璃幕墙系统
机房层大面位隐框玻璃幕墙系统
普通层后增补高钢梁结构
普通层后增补高钢梁结构
连接节点计算
连接节点计算