工程概况
湖南佳兴·国际汇3#公寓地上共二十七层,一层为商场,层高为4.80m;二层为办公室,层高为5.20m;三层为物管用房,层高为5.10m;四层及以上均为酒店式公寓,层高均为 3.00m。该建筑为A级高度部分框支剪力墙结构,其总长度为 37.90米,总宽度为17.90m,总高度为87.10m,其中一~三层(1-1/2)轴以西为幼儿园下部架空;一~二层(1-D)轴以南为两层裙楼,采用框架结构。
根据有关规范要求,3#公寓南侧需要设置消防通道,该通道拟设在标高10米处、(1-3)~(1-11)和(1-A)~(1-B)四条轴线围成的平面上。由于消防车开上标高10米处屋顶,活荷载有大幅度增加,已完工的原结构无法承受消防荷载,经过计算发现,原设计中基础、各层柱及除顶层以外的楼面梁均可满足要求,顶层梁、板需要进行加固处理,以满足结构安全和使用要求。需要加固的区域为3#公寓10米标高平台上(1-3)、(1-11)和(1-A)、(1-B)等4根轴线围成的区域(以下简称为消防通道区),以下为加固设计说明。
目录:
前言
工程概况
消防荷载取值
加固方案说明
结论
附:结构加固后PKPM计算结果
附1:结构周期、振型和地震力
加固设计