点式玻璃幕墙设计计算书

发表于2018-07-11     1627人浏览     1人跟帖     总热度:347  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:109.50KB
  • 等级:
本资料为点式玻璃幕墙设计计算书,word格式,共12页。
目录
一、计算引用的规范、标准及资料... 1
1.幕墙设计规范:... 1
2.建筑设计规范:... 1
3.铝材规范:... 2
4.金属板及石材规范:... 2
5.玻璃规范:... 2
6.钢材规范:... 3
7.胶类及密封材料规范:... 3
8.门窗及五金件规范:... 3
9.《建筑结构静力计算手册》               (第二版) 4
10.土建图纸:... 4
二、基本参数... 4
1.幕墙所在地区:... 4
2.地区粗糙度分类等级:... 4
3.抗震烈度:... 4
三、幕墙承受荷载计算... 4
1.风荷载标准值计算:... 4
2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值:... 5
3.作用效应组合:... 5
四、点式幕墙大面玻璃的计算... 6
1玻璃板块荷载计算:... 6
2.玻璃的强度计算:... 8
3.玻璃最大挠度校核:... 9
基本参数
1.幕墙所在地区: 
    上海地区; 
2.地区粗糙度分类等级: 
    幕墙属于薄壁外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)
    A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区;
    B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区;
    C类:指有密集建筑群的城市市区;
    D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区;
依照上面分类标准,本工程按C类地区考虑。
3.抗震烈度:
    按照国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《中国地震动参数区划图》(GB18306-2000)规定,上海地区地震基本烈度为7度,地震动峰值加速度为0.1g,水平地震影响系数最大值为:αmax=0.08。
 
幕墙承受荷载计算
 
1.风荷载标准值计算:
幕墙属于薄壁外围护构件,按建筑结构荷载规范(GB50009-2001)计算:
    wk=βgzμzμsw0        ……7.1.1-2[GB50009-2001]
上式中:
    wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(MPa);
    Z:计算点标高:10m; 
    βgz:瞬时风压的阵风系数;
    根据不同场地类型,按以下公式计算:
    βgz=K(1+2μf)
    其中K为地区粗糙度调整系数,μf为脉动系数
    A类场地: βgz=0.92×(1+2μf)  其中:μf=0.387×(Z/10)-0.12
    B类场地: βgz=0.89×(1+2μf)  其中:μf=0.5(Z/10)-0.16
    C类场地: βgz=0.85×(1+2μf)  其中:μf=0.734(Z/10)-0.22
    D类场地: βgz=0.80×(1+2μf)  其中:μf=1.2248(Z/10)-0.3
对于C类地区,10m高度处瞬时风压的阵风系数:
    βgz=0.85×(1+2×(0.734(Z/10)-0.22))=2.098
    μz:风压高度变化系数;
    根据不同场地类型,按以下公式计算 
    A类场地: μz=1.379×(Z/10)0.24
             当Z>300m时,取Z=300m,当Z<5m时,取Z=5m;
    B类场地: μz=(Z/10)0.32
             当Z>350m时,取Z=350m,当Z<10m时,取Z=10m;
    C类场地: μz=0.616×(Z/10)0.44
             当Z>400m时,取Z=400m,当Z<15m时,取Z=15m;
    D类场地: μz=0.318×(Z/10)0.60
             当Z>450m时,取Z=450m,当Z<30m时,取Z=30m;
对于C类地区,10m高度处风压高度变化系数:
    μz=0.616×(Z/10)0.44=0.736
    μs:风荷载体型系数,根据计算点体型位置取1.2;
    w0:基本风压值(MPa),根据现行<<建筑结构荷载规范>>GB50009-2001附表D.4(全国基本风压分布图)中数值采用,按重现期50年,上海地区取0.00055MPa;
    wk=βgzμzμsw0
      =2.098×0.736×1.2×0.00055
      =0.001019MPa
2.垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值:
    qEAk=βEαmaxGk/A          ……5.3.4[JGJ102-2003]
    qEAk:垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值(MPa);
    βE:动力放大系数,取5.0;
    αmax:水平地震影响系数最大值,取0.08;
    Gk:幕墙构件的重力荷载标准值(N);
    A:幕墙构件的面积(mm2);
3.作用效应组合:
荷载和作用效应按下式进行组合:
    S=γGSGk+ψwγwSwk+ψEγESEk    ……5.4.1[JGJ102-2003]
上式中:
    S:作用效应组合的设计值;
    SGk:重力荷载作为永久荷载产生的效应标准值;
    Swk、SEk:分别为风荷载,地震作用作为可变荷载产生的效应标准值;
    γG、γw、γE:各效应的分项系数;
 ......

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:109.50KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-07-11   |  只看该作者      

2

点式玻璃幕墙设计计算书

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20