明框玻璃幕墙结构计算

发表于2018-06-27     2284人浏览     2人跟帖     总热度:390  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:863.00KB
  • 等级:

本资料为明框玻璃幕墙结构计算,word格式,共18页。

主要内容:

第一章、龙骨荷载计算

第二章、玻璃面板计算

第三章、明框玻璃幕墙板块的平面内变形性能计算

第四章、玻璃幕墙横梁计算

第五章、玻璃幕墙立柱计算

第六章、幕墙连接件计算


第一章、龙骨荷载计算

一、计算说明

取风荷载计算部分表3-1中明框玻璃幕墙风荷载进行计算,该处位于大面区,体型系数为1.2,该部分玻璃幕墙承受的风荷载为WK=1.4 KN/m2,W=1.97 KN/m2。明框玻璃幕墙水平分格为B=1200  mm,竖向分格为H=1600 mm,层高为3.6 m。

二、明框玻璃幕墙自重荷载计算

1、玻璃面板自重荷载标准值计算

GAK:玻璃面板自重面荷载标准值

玻璃采用TP6+12A+TP6 mm厚钢化中空玻璃

GAK=(6+6)×10-3×25.6=0.307 KN/m2

GGK:考虑龙骨和各种零部件后的幕墙面板自重面荷载标准值

GGK=0.3765 KN/m2

2、玻璃面板自重荷载设计值计算

rG:自重作用效应分项系数,取rG=1.2

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.2条规定

GG:考虑龙骨和各种零部件后的幕墙面板自重面荷载设计值

GG=rG·GGK=1.2×0.3765=0.54 KN/m2

三、明框玻璃幕墙承受的水平风荷载计算

WK :作用在幕墙上的风荷载标准值

WK=1.0 KN/m2

W:作用在幕墙上的风荷载设计值

W=1.4 KN/m2

四、明框玻璃幕墙承受的水平地震荷载计算

1、幕墙玻璃面板承受的水平地震荷载标准值计算

αmax:水平地震影响系数最大值,取αmax=0.16

查《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003表5.3.4

βE:动力放大系数,取βE=5.0

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.3.4条规定

qEK:作用在幕墙上的地震荷载标准值计算

qEK=αmax·βE·GGK=0.16×5.0×0.3765=0.360 KN/m2

2、幕墙玻璃面板承受的水平地震荷载设计值计算

rE:地震荷载作用效应分项系数,取rE=1.3

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.2条规定

qE:作用在幕墙上的地震荷载设计值

qE=rE·qEK=1.3×0.36=0.37668 KN/m2

五、荷载组合

1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算

ψW:风荷载作用效应组合系数,取ψW=1.0

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.3条规定

ψE:地震荷载作用效应组合系数,取ψE=0.5

按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第5.4.3条规定

qK=ψW·WK+ψE·qEK

=1.0×1.0+0.5×0.36

=1.18 KN/m2

2、风荷载和水平地震作用组合设计值计算

q=ψW·W+ψE·qE

=1.0×1.4+0.5×0.37668

=1.634 KN/m2

明框玻璃幕墙结构计算_1

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:863.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-06-27   |  只看该作者      

2

明框玻璃幕墙结构计算

 发表于2018-06-27   |  只看该作者      

3

明框玻璃幕墙结构计算

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20