[分享]新冠病毒肺炎传染病应急医疗设施设计标准

发表于2020-02-07     292人浏览     2人跟帖     总热度:95  

应急医疗设施设计标准!《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》发布实施!



为积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防治工作,规范新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施的设计与建设,促进对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的科学指导,中国工程建设标准化协会批准中国中元国际工程有限公司等单位编制的《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》,编号为T/CECS 661-2020,自2020年2月6日起施行


《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》适用于改扩建和新建的新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施工程的设计。为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情,指导既有建筑改扩建或新建应急医疗设施,确保应急医疗设施快速建造和安全运行。

《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》共分9章,主要技术内容包括:总则、术语、基本规定、建筑、结构、 给水排水、供暖通风及空调、电气及智能化和医用气体。该标准编制组自2003年小汤山医院建设以来,持续不断科研,多次攻克技术难题,总结国内外工程经验,吸收国际发达国家的先进技术和做法,提出了传染医院新的防控技术体系,具体如下:
一是,新的卫生安全等级划分体系,从原来仅一个病区或一栋建筑的体系划分卫生安全等级,到从应急医疗设施和传染病医院整体来划分卫生安全等级,以有效防止应急医疗设施内部的交叉感染和传播。清洁区为医务人员的宿舍、换岗休息隔离区等,半清洁区是以前规范的清洁区,半污染和污染区同以前规范一致,这样更加符合传染病医院切断传染链的要求,能有效防范院内感染,提高应急医疗设施的运转效率。
二是,根据新型冠状病毒感染的肺炎的治疗流程,规定了建筑设计的人流、物流流程,有效防止交叉感染。
三是,明确了防止维修风险的理念,强调设备、设施的选型和运行应减少维修带来的交叉感染的风险。
四是,规定了病房均为负压病房,建议疑似病房为单人间,确诊病房可双人间,而重症或多发症要负压隔离病房的有效防止交叉感染的病房设置原则。
五是,指出了医务人员从半清洁区到半污染区、从半污染区到污染区的通过空间的重要防护措施的设计,提高了防止感染的效率。
六是,根据小汤山医院污水处理经验和全国污水处理统计运行数据,规定了应急医疗设施在无法实施二级生化污水处理时,指出加强消毒处理工艺,明确了设计参数。
七是,指出了负压病房、负压隔离病房的空气流动技术参数和运行管理技术。
八是,规定了新型冠状病毒感染的肺炎应急医疗设施氧气供应系统的设计技术原则,确保患者得到及时有效治疗。
九是,规定了应急医疗设施电气保障技术措施。
十是,明确了应急医疗设施快速建设技术路线和技术规定。
十一是,规定了防止交叉感染的系列技术措施。

《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》是由曾带队主持设计2003年抗击“非典”疫情的“小汤山”医院,参与火神山、雷神山医院设计工作的全国工程勘察设计大师、中国中元国际工程有限公司首席顾问总建筑师黄锡璆亲自挂帅主持编制的。



(我协会在批准发布该标准的同时,向全社会免费公开该标准的具体内容,服务社会,为打赢这场疫情攻坚战贡献一份力量!点击文末阅读原文下载PDF版,也可在我协会官网上下载标准全文)




《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》



扫码加入筑龙学社  ·  结构设计微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-02-07   |  只看该作者      

2

《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》


 发表于2020-02-08   |  只看该作者       筑龙币+10

3

好好学习天天向上

感谢分享支持楼主

 回帖后跳转到最后一页


分享