直接蒸发冷却器主要由纸质填料,布水器,接水盘,循环水泵等组成。纸质填料,耐水浸泡,外形为45度斜波纹片相邻片粘叠成块,其比表面积为。水被循环水泵从接水盘中抽出,由布水器均匀地散布到纸质填料上,在填料表面形成均匀的水膜,与流经填料的空气发生热湿交换后流入接水盘中,循环使用,水温近似为空气的湿球温度。 当空气流经填料时,一方面,水分蒸发,吸收空气的显热,空气被冷却;另一方面,水蒸气进入空气中,空气得到潜热,同时被加湿,焓值基本不变。空气的状态变化过程如图1所示。 1点表示空气处理前的状态,2点表示处理后的状态,1、2、3近似为一条等焓线。可以用蒸发冷却效率来评价直接蒸发冷却器处理空气的完善程度,其表达式为: ,式中,分别为空气处理前后的干球温度,为空气的湿球温度。 2.2 直接蒸发冷却模型的建立及求解 空气沿方向X从外界进入纸质填料层,水沿Y方向落下,形成水膜,空气进口干球温度,湿球温度,空气状态参数沿X方向变化,如图2所示。 为简化计算,作了如下假设: (a)水膜厚度均匀,整个水膜的温度恒定,=0;水温等于进口空气的湿球温度;水膜边界层空气达到饱和状态,取水膜似的来计算水蒸气饱和压力。 (b)设备保温性和密封性好,除进出口外,没有进漏风处,空气流速U恒定。 (c)由于水的液体热相对于水的汽化潜热很小,可忽略不计。 2.2.1 质量方程 水的蒸发量=湿空气含湿量的增加量 ……………(1) 其中:为按水蒸汽密度差计算的传质系数(,g代表干空气的属性,q代表水蒸气的属性,s代表饱和空气中水蒸气的属性。不妨设空气入口处水蒸气分压力为p,所对应的饱和水蒸气分压力为,则通过推导可得到: ……(2) 其中A=,,B为大气压 ,L为填料厚度。 2.2.2 求解传质系数 由参考文献[4 ]可得到纸质填料的传质系数:; ;其中U为空气流 速,L为填料层厚度,为运动粘度; Sc为史密特数,,式中是水蒸汽在空气中的质量扩散系数。 舍伍德数:…………………………………………(6); 将(4)(5)(6)代入(3)式可求得:……(7) 2.2.3 能量方程 空气失去的总热量=空气得到的潜热量,所以,空气的总能量保持不变,在i-d图上表现为空气状态变化在一等焓线上,如图1所示。 2.2.4 求解蒸发冷却的出口温度和效率 空气入口参数为:干球温度,湿球温度,水蒸气分压力为p,焓值为h,含湿量为d;湿球温度下的饱和水蒸气分压力为含湿量为;水温度。由文献[5]有:…………………(8) 式中:; ; ; ; ; |