三、 振冲法基础处理的施工
 1.施工前的准备工作
  (1)现场实验。为了选择最优的地基加固处理方法(候选方案:振冲砂桩、振冲碎石桩、振动沉管砂石桩),同时为设计提供合理的技术参数(桩径、桩长、桩距、置换率、加密电流及留振时间等),辽宁省水利水电勘测设计院华燕公司于1999年10月27日开始施工现场的实验工作,经过近两个月的现场打桩实验并对各项实验方案进行检测比较,得出结论并提出建议。
  (2)振冲器型号的选定。目前国内常用振冲器型号有功率为30kW和75kW两种,根据现场试验提供的参数及本工程桩径、桩距和料场石料的特点,选定75kW振冲器。
 (3)变压器的准备。考虑到75kW振冲器及配套供水每小时15~20m3的水泵及其他设备的用电量,每台振冲机组功率不应小于110kW,电压为380±20V,根据施工组织安排,整个工地同时工作机组有8台75kW振冲机组和3台75kW振动沉管机组。因此,施工现场共配备4台变压器,分散布置于施工沿线。
 2.施工工艺
  (1)制桩顺序及填料方式。针对本工程战线长、任务量大、工期短的特点,采用排打法制桩、连续填料的施工方式。
  (2)制桩工艺。先由吊车将振冲器悬垂对准桩位,缓慢下放振冲器,开始造孔,待造孔达设计深度后,进入清孔阶段,即反复提升、下放振冲器直至孔身平顺并达到要求孔径,最后是制桩阶段,即向孔内回填碎石料,自下而上逐段成桩直至孔口。
 3.施工中的质量控制
  (1)石料的质量控制。一是所有碎石料应质地坚硬、具有一定的强度、水稳定性好、不易风化且级配良好。二是碎石料含泥量≯5%,5mm以下颗粒含量≯25%,100~150mm块径含量≯15%,最大块径≯150mm。三是为确保料场供料质量,每1000m3石料要做一次上述各项指标的抽样检测,并及时将试验报告上报监理中心。
 (2)造孔时的质量控制。一是振冲器对准桩位,偏差应小于10cm。二是造孔时各项技术参数应符合:造孔水压0.4~0.6MPa,水量15~20m3/s,造孔电流55A~150A,造孔速度1.5~2.0m/s。三是造孔深度与设计桩底标高允许偏差±20cm。四是造孔后返出泥浆过稠时,应进行清孔,直到返出泥水较清为止。
  (3)制桩过程的质量控制。一是制桩加密段长度≯50cm,填料量应满足0.9~1.1m3要求。二是加密电流80~90A