水利水电工程施工安全技术考点
  一、职业卫生和环境保护:见86页下方表格(环球网校二级建造师考试水利水电施工相关考点)
  1、粉尘、毒物、噪声、辐射等定期监测可由建设单位或施工单位实施,也可委托职业卫生技术服务机构监测,并遵守下列规定:(环球网校二级建造师考试水利水电施工相关考点)
  1)粉尘作业区至少每季度测定一次粉尘浓度。
  2)毒物作业点至少每半年测定一次。
  3)噪声作业点至少每季度测定一次A声级,每半年进行一次频谱分析。
  4)辐射每年监测一次。
  2、对从事尘、毒、噪声等职业危害的人员应每年进行一次职业体检。
  二、消防
  1、合理布置消防通道和各种防火标志,消防通道应保持通畅,宽度不得小于3.5m。
  2、加油站、油库,应遵守:独立建筑,与其他设施、建筑之间的防火安全距离应不小于50m。
  3、木材加工厂(场、车间),应遵守:1)独立建筑,与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不小于20m。2)设有10m3以上的消防水池、消火栓及相应数量的灭火器材。
  三、四季施工:昼夜平均气温低于5°C或最低气温低于-3°C时,应编制冬期施工作业计划。
  四、施工排水:
  1、石方开挖工区排水方法应符合的要求:
  1)采用集水井排水时,集水井应低于排水沟至少1m左右。
  2)岸坡或基坑开挖应设置截水沟,截水沟距离坡顶安全距离不小于5m。
  2、边坡工程排水设施注意:
  1)边坡排水孔,坡面的排水孔宜上倾10%左右,孔深3-10m。
  2)挡土墙宜设有排水设施,防止墙后积水形成静水压力。
  3、采用深井(管井)排水法时注意:
  1)所选择的管井水泵的出水量与扬程应大于设计值的20%-30%。
  2)管井宜沿基坑或沟槽一侧或两侧布置,井位距基坑边缘的距离应不小于1.5m,管埋置的间距应为15-20m。
  2F313062掌握水利水电工程施工用电要求
  一、基本固定:
  1、从事电气作业的人员,应持证上岗。
  2、旋转臂式起重机的任何部位或被吊物边缘与10kV以下的架空路边线最小水平距离不得小于2m。
  二、现场临时变压器安装:施工用的10kV及以下变压器装于地面时,应有0.5m的高台。挂“止步、高压危险”的警示标志。
  三、施工照明:
  1、照明器选择:
  1)含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,应采用防尘型照明器。
  2)对有爆炸和火灾危险的场所,应按危险场所等级选择对应的防爆型照明器。
  3)在振动较大的场所,选用防振型照明器。
  2、一般场所宜选用额定电压为220V的照明器,下列特殊场所应使用安全电压照明器:
  1)地下工程,有高温、导电灰尘,且灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。
  2)在潮湿和易触及代垫体场所的照明电源电压不得大于24V。
  3)在特别潮湿的场所,电源电压不得大于12V。
  3、使用行灯应遵守:
  1)电源电压不超过36V。
  2)灯体与手柄连接坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿。
  3)灯头无开关。
  4)灯泡外部有金属保护网。
  5)金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具绝缘部位上。
  4、地下工程作业、夜间施工或自然采光差等场所,应设一般照明、局部照明或混合照明,并应装设自备电源的应急照明。
 四、电器灭火
  1、灭火器选择:电器灭火应选择适当的灭火器,不得使用泡沫灭火器的灭火剂。
  2、对架空线路等空中设备进行灭火时,人体位置与带电体之间的仰角不应超过45°.
  3、如遇带电物体落地,一定要划出警戒区,以防止跨步电压伤人,并设专人监护。
  2F313063掌握水利水电工程高空作业要求
  一、基本要求
  1、高处作业的标准:
  1)高处作业的级别:高度在2-5m时,称为一级高处作业;5-15m,二级高处作业;15-30m,三级高处作业;30m以上,特级高处作业。
  2)高处作业种类分一般高处作业和特殊高处作业。特殊高处作业分:强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。
  2、安全防护措施:
  1)安全网应随着建筑物升高而提高,安全网距离工作面的最大高度不超过3m。安全网搭外侧比内侧高0.5m,长面拉直栓牢在固定的架子或固定环上。
  2)在2m以下高度进行工作时,禁止使用不牢固的物件(如箱子、铁通、砖堆等物)上进行工作。
  3)在石棉瓦、木板条等轻型或简易结构上施工及时进行修补、拆装作业时,应采取可靠的防止滑倒、踩空或因材料折断而坠落的防护措施。
  4)遇有六级及以上的大风,禁止从事高处作业。
  5)进行三级、特级、悬空高处作业时,应事先制定专项安全技术措施。施工前,应向所有施工人员进行技术交底。
  二、脚手架
  1、钢管材料脚手架应符合:钢管外径应为48-51mm,壁厚3-3.5mm,有严重锈蚀、弯曲或裂纹的钢管不得使用。
  2、脚手架安装搭设应符合:
  1)脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离为20-30cm。
  2)外侧及每隔2-3道横杆设剪刀撑。
  3)剪刀撑的斜杆与水平面的交角宜在45°-60°之间。
  4)脚手架与边坡相连处应设置连墙杆,每18m设一个点。
  5)脚手架相邻立杆和上下相邻立杆的接头应相互错开。
  6)钢管立杆、大横杆的接头应错开,搭接长度不小于50cm。
  3、平台脚手板铺设:脚手板应满铺,与墙面距离不得大于20cm。
 2F313064掌握水利水电工程土建工种安全操作要求
  一、爆破作业
  1、爆破器材的运输:
  1)禁止用翻斗车、自卸汽车、拖车、机动三轮车、人力三轮车、摩托车和自行车等运输爆破器材。
  2)运输爆炸药雷管时,装车高度要低于车厢10cm。车厢、船底应加软垫。
  3)汽车运输爆破器材,在视线良好情况下,时速不得超过20km(工区内不得超过15km);在弯多坡陡、路面狭窄的山区行驶,时速应保持在5km以内。
  2、爆破
  1)明挖爆破音响信号规定:
  ①预告信号:间断鸣三次长声,即鸣30s、停、鸣30s、停、鸣30s;此时现场停止作业,人员迅速撤离。
  ②准备信号:在预告信号后20min后发布,间断鸣一长、一短三次。
  ③起爆信号:准备信号10min后发出,连续三短声。
  ④解除信号:炮响后到检查人员进入现场所需等待的时间。确认安全后,由爆破作业负责人通知警报房发出解除信号,一次长鸣。
  2)装药和堵塞应使用木、竹制做的炮棍。
  3)地下相向开挖的两端在相距30m以内时,装炮前应通知另一端暂停工作。当相向开挖的两端相聚15m时,一端应停止掘进,单头贯通。对距贯通尚有5m长地段自上端向下打通。
  4)火花起爆,应遵守:一人连续单个点火的火炮,暗挖不得超过5个,明挖不得超过10个。
  5)电力起爆,应遵守:供给每个电雷管的实际电流应大于准爆电流,具体要求是:
  ①直流电源:一般爆破不小于2.5A;对于洞室爆破或大规模爆破不小于3A。
  ②交流电源:一般爆破不小于3A;对于洞室爆破或大规模爆破不小于4A。
  网路中全部导线应绝缘;有水时导线应架空;各接头应用绝缘胶布包好,两条线的搭接口禁止重叠,应至少错开0.1m。
  通电后若发生拒爆,应立即切断母线电源;进行检查时间:即发电雷管,至少在10min以后;延发电雷管,15min以后。
  6)导爆索起爆,应遵守:
  ①导爆索只准用快刀切割,不得用剪刀剪断导火索;
  ②导爆索交叉敷设时,应在两根交叉导爆索之间设置厚度不小于10cm的木质垫板。
  ③连接导爆索中间不应出现断裂破皮、打结或打圈现象。
  7)导爆管起爆,应遵守:
  ①用导爆管起爆时,应有设计起爆网络,并进行穿爆试验。
  ②禁止导爆管打结,禁止在药包上缠绕。
  ③一个8号雷管起爆导爆管的数量不宜超过40根,层数不宜超过3层。
  二、起重作业:指挥两台起重机抬一重物时,应遵守:每台起重机所分配的荷重不得超过其额定负重荷的75%-80%。
  三、脚手拆除作业注意事项:
  1、三级、特级及悬空高处作业使用的脚手架拆除时,必须事先制定安全可靠的措施才能进行拆除。
  2、拆除脚手架的区域内,无关人员禁止逗留和通过,在交通要道应设专人警戒。
  四、常用安全工具:见96页表格。
  栓安全带用的安全绳,不宜超过3m。
=================以下精彩内容,不容错过================= 
水利最新专题:
河道整治工程资料大集锦,成为优秀不只是说说而已
精品资料推荐:
[河北]3000万吨级煤炭泊位码头工程施工组织设计920页(技术标 翻车机房 堆场)
资料获取方式:
1、你是土豪有很多筑龙币→OK!你可以直接下载
2、我是屌丝没有筑龙币→不要着急,你可以用你在工作过程中积累的资料联系小编换取哦!
(可交换资料:施工组织方案、堤坝施工方案、河道治理方案、除险加固方案、港口码头方案、技术总结、管理报告、施工工艺、病害处理、防洪抗汛……【施工组织设计类】堤坝工程、水利枢纽、引水隧洞、港口码头、农田水利、河(航、渠)道治理、水电站施工组织设计、闸门……【工程设计类】初步设计方案、规划设计报告、工程设计计算书、水利工程图纸、水电工程图纸、可行性研究报告……【其他】毕业设计、硕博论文……)
联系方式:    
办公QQ:2221443526或QQ邮箱
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 回帖后跳转到最后一页


分享