某水库防渗墙高压旋喷灌浆试验报告

发表于2013-04-27     2680人浏览     1人跟帖     总热度:213  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:44.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 1、概况 2
  • 2、试验条件及技术指标要求 2
  • 2.1试验条件 2
  • 2.2技术要求 2
  • 2.3试验方案 3
  • 2.4设备选型与工艺的选用 3
  • 3、试验经过 5
  • 3.1施工经过 5
  • 3.2试验数据的采集 5
  • 4、试验成果及分析 5
  • 4.1注水试验 5
  • 4.2钻孔取芯 6
  • 5、质量控制要点 7
  • 6、结论与建议 8
  • 6.1结论 8
  • 6.2建议 8
  • 7、附表 9

内容简介

1、概况
  粘土心墙砂壳坝,最大坝高47.5m,坝顶高程100m,坝顶长230m,宽6.4m,设计加固的防渗墙轴线平行于坝轴线方向,距坝轴线下游31.045m,穿过坝体砂壳、粘土心墙、原河床砂卵石层至基岩。粘土心墙土料混杂,以粉质粘土、粉质壤土为主,含有风化中粗砂和砾石,平均干密度1.63g/cm3,平均渗透系数1.21×10-4cm/s,坝体砂壳填料成分差异较大,主要以砾卵石为主,含有块石,平均干密度1.57g/cm3;原河床砂卵石层最大厚度约4.5~6.5m,含有粒径较大的卵石,透水性强;下部基岩体为单一的花岗岩,其中岩体上部有轻微风化。
  为确保本次高压旋喷灌浆达到预计的防渗、加固的效果,按设计要求在正式施工前进行灌浆试验,以确定有效的钻进方法、高喷灌浆施工工艺参数及孔距……
  2.3试验方案
  按设计单位的要求和监理人的指示,选择地质条件有代表性的区段,先形成一段连续的高喷截渗墙。然后在墙体中心线上相邻两孔高喷凝结体的搭接处,布置检查孔进行注水试验。初拟试验段布置于大坝桩号右23.20~右16.2处,距大坝轴线31.045m(根据地质资料该处地质情况较为复杂、卵石层较厚),采用下图的布置方式(按不同的孔距0.8m、1.2m、1.5m共布置高喷孔7个,底部深入基岩1.0m,顶部喷灌至粘土心墙槽底以上3m形成一段连续的墙体)。
  检查孔钻孔自上而下分两段进行,其中第一段待高喷成墙7天后,钻孔直径φ130mm,钻深至高喷墙顶以下20cm,在孔内下φ108mm钢质实管,底部与高喷墙连接处用水泥浆封闭,连接段水泥浆待凝14天后进行第二段钻孔,选用φ76mm的钻具,底部深至基岩面,然后进行注水试验(高喷灌浆结束后28天),测定计算墙体渗透系数,并与原状渗透系数相比,检查是否符合设计要求……
  3、试验经过
  3.1施工经过
  本次试验从2006年5月2日开始,至7月4日试验结束,历时64天。主要工作内容有:试验孔钻孔、灌浆,检查孔钻孔,注水试验。
  从2006年5月2日至2006年5月27日,按1#、3#、4#、6#、2#、5#、7#的顺序依次进行高喷试验孔钻孔、灌浆,灌浆时喷至设计高程,形成一段连续的高喷截渗墙。待凝23天后,6月19日根据监理人指示,在2#、3#,4#、5#,6#、7#孔搭接处,钻孔进行注水试验。钻孔自上而下分两段进行……
  4.2钻孔取芯
  钻孔取芯从6月27日开始至7月1日结束,采用硬质合金取芯钻具,清水钻进,每回次进尺控制在1m左右,多数段未见水泥结石。分析原因有三。1、钻孔深度大,孔斜影响;2、固结体为柔性体,卵石为刚性体,钻进过程中将水泥结石体磨碎;3、砂卵石层颗料不均,灌浆时提速偏快,影响浆液扩散半径和凝结体质量……
  共15页

某水库防渗墙高压旋喷灌浆试验报告

某水库防渗墙高压旋喷灌浆试验报告-

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:44.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  水利工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-04-27   |  只看该作者      

2

施工前做的高喷试验,试验方法选用得当,成果分析合理,结论确切。值得参考借鉴。

dxc0601

安徽 合肥 | 水利水电

2 关注

0 粉丝

4 发帖

10 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20