陌上11 发表于2013-12-09 1366人浏览 1人跟帖 等级:
由于直眼掏槽中的空眼起着爆破自由面的作用,因此,作业时空眼与装药眼底距必须控制好,一般取80~150mm。如眼距过大,则爆后岩石产生塑性变形,有时会出现“冲炮”现象。眼距过小,爆破作用有时会将相邻眼中的炸药“挤实”,使...
最新回复:艾雪123 2013-12-09
陌上11 发表于2013-12-09 2654人浏览 1人跟帖 等级:
4.2 启动方案Ⅱ的实施措施 围堰开挖采用挖掘机和推土机联合作业的方式进行,从围堰顶部进行。在围堰扒口范围内,布置挖掘机2~3台、推土机2~3台同时作业,围堰上游向库区内倒料,围堰下游向已填筑的坝体倒料,这样可以缩短...
最新回复:艾雪123 2013-12-09
陌上11 发表于2013-12-06 809人浏览 1人跟帖 等级:
8基岩固结灌浆 8.1一般要求 (1)本节规定适应于进水塔基础固结灌浆作业。 (2)岩基固结灌浆宜在有混凝土盖重的情况下进行,其钻孔和灌浆均需在相应部位混凝土达到50%设计强度后,方可开始灌浆。 (3)基岩固...
最新回复:艾雪123 2013-12-06
陌上11 发表于2013-12-06 885人浏览 1人跟帖 等级:
5.3、制浆及灌浆系统 5.3.1、制浆站 根据施工现场实际情况,结合灌浆施工具体要求,采用集中制浆和分散灌浆相结合的方式,设置中转站、灌浆作业点进行引水隧洞回填、固结灌浆施工。 集中制浆站设置在1#支洞口公路旁...
最新回复:艾雪123 2013-12-06
辛益德 发表于2013-12-03 1168人浏览 1人跟帖 等级:
1、工程概况 根据地下水位长观资料,坝址钻孔地下水位均低于比正常蓄水位612.5m,存在绕坝和坝基渗漏问题,需进行防渗处理。先后对灌浆实验、副坝三全部帷幕灌浆和检查孔施工、主坝固结灌浆和585以下帷幕灌浆和检查孔施工、...
最新回复:woxihuanyat 2013-12-03
陌上11 发表于2013-11-27 2397人浏览 1人跟帖 等级:
4.3碾压 4.3.1碾压机械行走方向应平行于提轴线。分段分片碾压时相邻作业面的碾压搭接宽度,平行提轴线方向不应小于0.5m,垂直堤线方向不应小于3cm。 4.3.2碾压机械进行碾压时,采用进退错距法作业。碾压搭接宽度大于10c...
最新回复:艾雪123 2013-11-27
陌上11 发表于2013-11-27 2740人浏览 1人跟帖 等级:
2、紫铜止水的加工方法 (1)进场原材料检验 A、紫铜止水片应作冷弯试验,180°时不裂缝,冷弯0~60°时,连续张闭50次无裂缝。 B、紫铜止水片的厚度及宽度应满足设计要求。其材料应符合国家标准(GB2040-89)中规定...
最新回复:艾雪123 2013-11-27
陌上11 发表于2013-11-25 1152人浏览 1人跟帖 等级:
1 混凝土冬季施工原理 1.1混凝土冬季施工期的气温标准 我国对冬季施工期的气温标准有规定如下:(1)寒冷地区的日平均气温稳定在5℃以下或最低气温稳定在-3℃以下时;(2)温和地区的日平均气温稳定在3℃以下时。稳...
最新回复:艾雪123 2013-11-25
陌上11 发表于2013-11-25 1172人浏览 1人跟帖 等级:
5.4 充水技术要求 5.4.1 充水检验的准备条件 (1) 充水试验前,由业主单位组织有关单位对建筑物进行充水试验前确认,渡槽主体工程完工,混凝土强度达到设计要求,渡槽止水安装完成,外观质量合格,进出口围堰间建筑物具...
最新回复:艾雪123 2013-11-25
陌上11 发表于2013-10-20 2836人浏览 等级:
4.挡水断面的设计 (l)碾压混凝土重力围堰的断面设计在体形上应力求简单,便于施工。围堰顶宽度一般为5-8m,上游面宜采用铅直或斜面,应尽量避免折面。 (2)挡水围堰的基本断面为三角形,其顶点高程一般在堰顶附近,...
最新回复:陌上11 2013-10-20
陌上11 发表于2013-10-20 947人浏览 等级:
10、化学灌浆施工 根据灌浆试验结果,为了保证灌浆帷幕能够满足设计防渗要求,在中间排的Ⅰ、Ⅱ序孔,采用先进行化学灌浆,然后再进行水泥灌浆的施工方案,这样既保证砂层和冲积层的灌入,又能对大孔隙地层进行有效挤密灌浆...
最新回复:陌上11 2013-10-20
陌上11 发表于2013-10-20 1719人浏览 等级:
1.3.1.1.上游围堰施工方法 本工程上游围堰与坝体完全结合,砂砾料填筑。基础开挖深度约7.5m,最大填筑高度31.0m,基础防渗采用高喷灌浆,堰体防渗采用土工膜心墙。根据施工总进度计划安排,施工期2009年9月中旬截流,完成截...
最新回复:陌上11 2013-10-20
陌上11 发表于2013-10-20 3123人浏览 等级:
一、填空题 1.施工导流的基本方法大体上可以分为分段围堰法和全段围堰法两类。 2.用分段围堰法导流时,宣泄水流前期用束窄的原河道,后期用底孔、坝体缺口或明槽等。 3.围堰按与水流方向的相对位置,可以分为横向围...
最新回复:陌上11 2013-10-20
陌上11 发表于2013-10-19 1134人浏览 等级:
4.3帷幕灌浆施工 ⑴钻孔、孔口管埋设 帷幕灌浆施工钻孔采用GY-200-1A型地质钻机配金刚石钻头造孔,开孔前对钻机进行整平固定,立轴进行垂直校正,确保钻孔垂直。灌浆孔孔径均采用φ76mm。按设计孔位开孔,偏差控制在10c...
最新回复:陌上11 2013-10-19
陌上11 发表于2013-10-19 1198人浏览 等级:
4.3.6、 化学灌浆 1、灌浆设备: ①裂缝观测仪器:JC-10系列读数显微镜。 ②裂缝灌浆仪器:电动高压注浆机(BL-512)。 ③开孔机:用于钻孔,常选用直径27mm和30mm,长度35~40cm的钻头。 2、灌浆材料: ...
最新回复:陌上11 2013-10-19
陌上11 发表于2013-10-19 1236人浏览 等级:
2.2控泄方案说明 xxx水库位于xxx坝址上游约29km处,水库为百年设计,两千年校核,设计洪水位和校核洪水位分别为835m和835.97m。汛限水位818m,相应库容1.03亿m3,正常蓄水位835m,相应库容2.37亿m3。水库设计的运用方式为每...
最新回复:陌上11 2013-10-19
陌上11 发表于2013-10-19 730人浏览 等级:
(3)保护层爆破施工 尾水洞保护层包括侧墙预留保护层和底板保护层,都采用光面爆破控制技术进行开挖施工。 ① 侧墙光面爆破 侧壁光爆层采取Y26手风钻造垂直孔,孔径42mm。边墙预留保护层光爆孔孔深3m,孔间距取0.6...
最新回复:陌上11 2013-10-19