内容简介

码头部分总长800m,宽30m,码头面层24000m2,共计划分400个板块,2400个检测点,每10m2一个检测点,面层钢筋净保护层厚度为5cm。
  本工程合同工期紧,业主对工程进展相当重视,公司一贯注重施工质量的控制,信守港工诚信,严格按照施工规范文件《港口工程质量检验标准》进行工程施工,要求码头面层质量综合评分在90分以上。
  【要因确认】
  1、人员班次不合理
  2、钢筋马凳制作不合格
  3、混凝土配料不合理
  4、砼浇筑工艺不合理
  5、测量仪器未年检
  6、钢筋网片标高控制点偏差大
  7、技术交底不足
  【对策实施】
  实施一:改用混凝土垫块
  ......
  36页 编制于2010年

[QC成果]提高码头面层钢筋保护层合格率

[QC成果]提高码头面层钢筋保护层合格率-确定目标

确定目标

[QC成果]提高码头面层钢筋保护层合格率-要因分析鱼刺图

要因分析鱼刺图

[QC成果]提高码头面层钢筋保护层合格率-活动前后不合格项目对比

活动前后不合格项目对比

下载附件 免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
扫码加入筑龙学社  ·  水利工程微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-25   |  只看该作者      

2

严格控制了施工参数,使得面层钢筋保护层合格率从78%提高到89.4%, 从而使得面层综合评分达到了90分以上,避免了面层不合格而造成的重新翻修费用,同时也缩短了施工工期。可供参考。