工程概况:
本项目由于通风通道(1#竖井)受地质条件变化、汛期提前、尾水洞不能及时贯通等因素影响,厂房标多个部位不能按期(或提前)贯通,施工期通风压力十分困难,空气质量严重污染,为改善地下洞室群的空气质量,需考虑现有洞室不能贯通前的空气质量改善措施,并结合后期施工任务叠加,尤其是厂房工程金属结构施工期间,工种多、机械尾气严重、焊接工序时间长且焊烟重等因素影响,厂房标原通风措施已不能满足改善空气质量的要求,需增加相应的通风设备及相应的施工措施。
目录:
一、    概述
二、    实施依据
三、    地下洞室群通风排烟布置

相关图片:
地下洞室通风散烟设备配置表
地下洞室通风散烟设备配置表
副厂房用风量计算
副厂房用风量计算
通风量计算结果表
通风量计算结果表
新增通风井(孔)及通风通道尺寸调整特性表
新增通风井(孔)及通风通道尺寸调整特性表
主变室用风量计算
主变室用风量计算
主厂房用风量计算
主厂房用风量计算