内容简介
5.7 混凝土浇筑:
①灌注混凝土:灌注前对隧洞开挖轮廓、钢筋制安、台车情况进行隐蔽工程自检,并经监理工程师检查签证,方可灌注混凝土。灌注时在钢筋混凝土段和遇有围岩塌陷、超挖较大等特殊情况时按设计要求预埋好灌浆管,并作好防护,防止堵塞。混凝土入模温度控制在5°C~28°C之间。浇筑按照左右对称、分层浇筑的方法,并成辐射状不间断浇筑。当混凝土浇筑间歇时间超过要求极限时,需待混凝土抗压强度达到12kg/cm2后,方可继续浇筑。继续浇筑之前,要对施工缝按规范进行处理,凿除水泥砂浆薄膜和松动砂石骨料,并用高压水冲洗干净。浇筑时先铺20毫米厚的同标号水泥砂浆。
混凝土的振捣采用插入式振捣器。振捣的标准为:混凝土不再下沉,无气泡上升,表面出现浮浆为止。
②窗口模板的处理:当混凝土灌注到距离窗口下边5厘米时,需关闭窗口。窗口关闭要严密,不得有缝隙,以保证混凝土表面平整和防止漏浆。
③封顶:混凝土灌注到最后封顶时,控制好泵送压力,保证混凝土封顶密实,并防止压力过大损坏模板,可以通过输送泵压力表读数来控制泵送压力。
共20页,编制于2013年
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
河南 安阳 | 水利水电
28 关注
102 粉丝
999+ 发帖
78 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)