本材料为水电站截流防渗工程施工方案,编制于2015年,共38页。
工程概况:
根据洪水流量及导流建筑物标准,本工程在基坑上、下游各设计一次性拦断河床的土石围堰。围堰的防渗体系主要由河床部分的防渗墙、墙上土工膜、墙下帷幕灌浆及河床两侧趾板灌浆综合形成围堰防渗体。
上游围堰堰顶高程658.0m,最大堰高83m,堰体高程615.0m以上为复合土工膜心墙土石围堰,堰基防渗墙采用塑性混凝土防渗墙,防渗墙施工平台高程615.0m,混凝土防渗墙最大深度约53.7m,墙厚1m,防渗墙下接单排帷幕灌浆;围堰堰肩及堰头边坡设计为单排帷幕灌浆,帷幕轴线延伸至两岸658.0m高程灌浆洞。帷幕灌浆孔深度穿过3Lu线深度不小于2m,孔距为1.5m。
目录:
1 项目概况
2 主要施工方法
3 资源配置
4 施工时间安排
5 施工难点及应对措施
6 部分难点施工措施
7 部分已建工程施工图片
相关图片:
水电站施工方案
上游围堰灌浆、防渗墙设计剖面图
下游围堰防渗墙边槽明挖区域