小型电站引水隧洞工程施工组织设计

发表于2016-02-04     2506人浏览     1人跟帖     总热度:262  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:247.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 第一章 概 述
  • 第二章 施工准备
  • 1、施工现场调查
  • 2、施工队伍、机械设备和有关材料的准备及组织进场
  • 3、临时工程
  • 4、技术准备
  • 第三章 总体施工部署安排
  • 1、施工组织管理机构及主要人员安排
  • 2、施工总体部署
  • 3、总工期安排
  • 4、劳动力组织及任务划分
  • 第四章 分项工程施工顺序
  • 1、总体施工顺序
  • 2、工程各工区施工顺序
  • 第五章 主要分项工程施工方案和方法
  • 1、土石方开挖
  • 2、石方洞挖
  • 3、混凝土施工
  • 4、灌浆施工
  • 第六章 质 量 保 证 体 系
  • 第七章 安全保证措施和文明施工
  • 第八章 环境保护措施
  • 第九章 雨季及汛期施工安排

内容简介

该工程引水隧洞洞长5239.420m,坡降i=0.306%,施工支洞采用城门墙式,净宽4m,拱顶净高3.5m。衬砌厚度50cm。进水口底板高程为640.00m,进口尺寸为5×5m,闸门启闭平台高程686.00m,其上设有启闭机室。
  【主要施工内容】
  1、土石方开挖;2、石方洞挖;3、混凝土施工;4、灌浆工程。
  【施工方法】
  1、土方明挖采用分级开挖方式,每级高度10~15m,采用PC200挖掘机挖土装车,辅以松动爆破相结合,5T自卸车运土到弃碴场弃碴;石方明挖采用梯级开挖,台阶3~5m,气腿式风钻凿岩,边坡采用预裂爆破,1.0m3挖掘机配合5T自卸车运至碴场弃碴;
  2、调压竖井井挖采用先导井后扩挖的方式进行,首先在调压井断面的中心部位自上而下打2m×2m的导井,手持气腿式风钻钻孔,导井出碴由抓岩井装吊桶,卷扬机提升至卸料平台卸除后,由ZL50装载机装5T自卸车出碴。导井贯通后,自上而下进行扩挖。
  ... ...
  39页,编制于2013年。

小型电站引水隧洞工程施工组织设计

下载附件 免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
扫码加入筑龙学社  ·  水利工程微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-02-04   |  只看该作者      

2

执行依据基本有效,内容较完整,条理较清楚,具有一定的参考价值。