河道干堤加固工程塑性混凝土防渗墙施工组织设计

发表于2013-08-16    1594人浏览    1人跟帖    总热度:48  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:41.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 目 录
  • 一、工程概况 2
  • 1.1 工程简介 2
  • 1.2 水文气象和工程地质 2
  • 1.2.1 现场水文条件 2
  • 1.2.2 现场气候条件 2
  • 1.2.3 地形地貌 3
  • 1.2.4 地质条件 3
  • 1.3 塑性砼防渗墙施工范围 4
  • 1.4 施工技术要求 4
  • 二、编制依据 4
  • 2.1 编制依据 4
  • 2.2 编制原则 5
  • 2.3 编制指导思想 6
  • 2.4 总体目标 6
  • 三、施工总布置 6
  • 四、施工方法及施工工艺 7
  • 4.1 塑性砼防渗墙施工方法 7
  • 4.2 主要施工机具 7
  • 4.3 锯槽机成墙工艺 8
  • 4.4 锯槽机成墙质量要求 12
  • 4.5 砼拌和系统要求 13
  • 4.6 顶开挖及粘土回填要求 14
  • 4.7 施工问题及处理方法 15
  • 五、质量检查措施及质量保证体系 16
  • 5.1 质量控制目标 16
  • 5.2 原材料质量保证措施 16
  • 5.3 施工过程质量保证措施 17
  • 5.4 塑性混凝土防渗墙质量保证措施 17
  • 5.5 塑性砼防渗墙质量检验 19
  • 六、施工计划 20
  • 6.1 施工计划 20
  • 6.2 材料及人员供应计划 21
  • 七、环境保护措施 22
  • 7.1 血吸虫病防治措施 22
  • 7.2 植被和水生生物的保护措施 23
  • 7.3 空气、噪声防制措施 23
  • 7.4 水源保护与废弃物处理措施 24
  • 7.5 防渗墙施工过程环境控制 24

内容简介

5.4 塑性混凝土防渗墙质量保证措施
  (1)防渗施工轴线的控制:根据监理单位提供的三角网点和水准点,首先进行复核,验算,吻合后增设自己的控制点,并经监理单位检查无误后再进行使用,然后沿防渗墙轴线距外堤肩1.5~2.0m处放先导孔控制点(每50m一个),防渗墙沿先导孔控制点进行施工,测量采用全站仪进行,并由专人进行复核后,才能进行施工。
  (2) 轨道铺设控制:按施工放线定的槽轴线进行铺设,枕木下基础一定要夯实整平,枕木间距0.8m,轨距2.7m误差≤10mm,两轨顶高差<5mm。
  (3) 墙体厚度控制:根据设计墙厚和扩孔率确定刀排宽度,从而保证墙体厚度不小于25cm。
  (4)墙体深度控制:根据先导孔资料同监理、设计一起重新调整墙体深度,保证防渗墙底嵌入粉质粘土1.5m、粉质壤土2.0m。安放刀排长度应满足槽深设计要求,清槽后浇筑前用测绳多点测量槽深,合格后方能进行水下塑性混凝土浇筑。
  (5) 槽斜控制:首先是两轨道顶面要水平,以保证刀杆垂直,一旦发现刀排倾斜,立即进行纠偏,纠偏采用调整轨道水平度和少进尺,多往复切削,使锯槽逐渐垂直复位,同时进尺时牵引装置一定要对中牵引,尤其在弯道时应及时调整牵引点来防止发生槽斜。