  • 第一章 工程综合说明 3
  • 1.1工程概况 3
  • 1.2水文气象和工程地质 5
  • 1.3对外交通条件 10
  • 1.4合同项目和工作范围 10
  • 第二章 施工总体部署 17
  • 2.1编制依据 17
  • 2.2施工总体目标 18
  • 2.3施工难点、重点 18
  • 2.4克服难点、重点及采取的对应措施 19
  • 2.5减少施工干扰的措施 20
  • 2.6施工段的划分 21
  • 2.7总体施工方案及进度规划 21
  • 2.8施工总体计划安排 28
  • 2.9组织机构设置及施工队伍计划安排 29
  • 2.10材料及机械设备 31
  • 第三章 施工总平面布置 33
  • 3.1概述 33
  • 3.2施工布置条件和原则 33
  • 3.3施工交通布置 34
  • 3.4办公及生活营地布置 35
  • 3.5施工供风、供水系统布置 36
  • 3.6施工供电、照明及通信布置 38
  • 3.7生产及生活用房布置 39
  • 3.8施工通风布置 40
  • 3.9渣场规划及防护处理 40
  • 第四章 施工总进度计划 42
  • 4.1总进度编制依据和原则 42
  • 4.2招标文件施工总进度要求 43
  • 4.3施工总进度计划安排 43
  • 4.4主要项目节点工期控制性进度 44
  • 4.5施工进度分析 45
  • 4.6工期保证措施 47
  • 第五章 施工安全度汛 49
  • 第六章 泄洪洞、发电洞及联合进水塔施工 50
  • 6.1概述 50
  • 6.2施工布置 53
  • 6.3施工程序 56
  • 6.4联合进水塔(含发电洞进出口、泄洪洞进口)土石方明挖及支护 57
  • 6.5泄洪洞、发电洞石方洞挖及支护工程 70
  • 6.6泄洪洞、发电洞砼衬砌 83
  • 6.7洞内止水、排水工程施工 97
  • 6.8联合进水塔及隧洞进出口段混凝土施工 99
  • 6.9施工监控测量 109
  • 6.10钻孔及灌浆施工 112
  • 6.11交通桥施工 120
  • 第七章 施工期安全监测 125
  • 7.1安全监测的内容及要求 125
  • 7.2现场监测的目的 126
  • 7.3洞内施工监控量测 126
  • 7.4观测资料的整编与分析 133
  • 7.5安全监测仪器设备表 133
  • 第八章 施工组织机构及人员设备配备计划 134
  • 8.1施工组织结构计划 134
  • 8.2主要劳动力配置计划 136
  • 8.3拟投入的机械设备计划 137
  • 第九章 施工质量保证措施 141
  • 9.1施工质量保证体系 141
  • 9.2施工过程主要质量环节控制措施 144
  • 第十章 施工安全保证体系 147
  • 10.1安全施工目标 147
  • 10.2施工安全控制保证机构 148
  • 10.3施工安全保证措施 148
  • 第十一章 文明施工及环境保护措施 150
  • 11.1文明施工措施 150
  • 11.2环境保护措施 151
  • 第十二章 计划、统计和信息管理 154
  • 12.1计划、统计报表的编制与管理 154
  • 12.2信息管理 155
  • 12.3竣工资料及施工记录的移交 156

内容简介

2.4克服难点、重点及采取的对应措施
   (1)抢先施工进口土石方为重点
  联合进水口土石方开挖是本项目进口段工程进度的瓶颈,组织专业施工队伍快速进场,明确施工开挖方案,采用先进的钻孔设备是确保坡面岩石开挖施工进度的关键,而采用预裂微差深孔梯段爆破或光面,其余地段采用潜孔钻和手机钻机配合成孔爆破。……
  2.7.1隧洞进出口及6#道路土石方明挖及洞口加固
   (1)高边坡土方明挖
   本工程土方施工范围:联合进水塔(含发电洞、泄洪洞进口)、发电洞出口覆盖层,其中联合进水塔边坡最高开挖高程1023.61m左右,发电洞出口段最高开挖高程898.606m左右。 土方开挖由高到低水平分层开挖,每层开挖厚度≯4.0m,联合进水塔段土方由CAT330BL型挖掘机开挖,TY220型推土机推方……
   泄洪洞洞挖按新奥法工艺组织施工,洞挖采用全断面开挖方式组织施工。隧洞洞挖采用钻爆法施工,爆破方式为光面爆破。平洞段的由进口向洞内方向掘进, “龙抬头”段均由进口向洞内开挖。……
   发电引水洞由进口引渠段、塔井段、上平洞段、平面转弯段、斜井段、下平洞段和岔管段组成。洞线平面桩号长度579.8m。引水隧洞上平洞段长247.1m,坡度i=1:200,为内径6.4m圆形断面。斜井段长78.65m,坡度i=1:1,内径6.0m圆形断面,洞线平面桩号长度101m。下平洞段长175.28m,坡度i=1/200,断面尺寸和衬砌型式与斜井段相同。洞身段以Ⅲ、Ⅳ类围岩为主,局部为Ⅴ类围岩。……
  (3)施工方法
   边坡开挖前,承包人应详细调查边坡的稳定性,包括设计开挖线外对施工有影响的坡面和岸坡等。设计开挖线以内有不安全因素的边坡,必须进行处理和采取相应的防护措施。山坡上所有危石及不稳定岩体均应撬挖排除,如少量岩石撬挖确有困难,经监理工程师同意可用浅孔微量炸药爆破。……
  ⑥分层喷射的间隔时间
   分层喷射混凝土时;分层喷射合理的间隔时间应根据水泥品种、速凝剂种类及掺量、施工温度(最低不宜低于+5℃)和水灰比大小等因素,并视喷射的混凝土终凝情况而定。分层喷射间隔时间不得太短,一般要求在初喷混凝土终结以后……
  