基坑计算安全系数

整体稳定计算:

锚拉式、悬臂式支挡结构和双排桩应该按照:圆弧滑动条分法计算、安全系数一、二、三等级的基坑分别不应小于1.35、1.3、1.25


单层锚杆和单层支撑的支挡式结构的嵌固深度安全系数:安全等级一二三,安全系数分别不应小于1.25、1.2、1.15


悬臂式支挡结构安全等级为一二三,安全系数分别为1.25、1.2、1.15

 

抗渗稳定性计算:

悬挂式截水帷幕,基坑等级为一、二、三级的,安全系数不应小于1.6、1.5、1.4(碎石土、砂土、粉土)。一般的1.1就够了(p118)

 

坑底抗隆起(圆弧滑动)计算:

锚拉式支挡结构和支撑式支挡结构的嵌固深度抗隆起安全系数,安全等级为一二三级的支挡结构,分别不应小于1.8、1.6、1.4,坑底有软弱层,不应小于2.2、1.9、1.7


 


软弱下卧层

一、坑底有软弱下卧层需要:

1、围护结构坑底抗隆起安全系数增大

2、验算承载力——建筑地基基础设计规范 5.2.7(主要针对地上结构)

3、承载力不满足需要增加措施:搅拌桩地基加固、桩基、换填、夯实、排水等措施(提高抗剪强度,内摩擦角φ和粘聚力c)

4、措施为桩基,穿越基底软弱下卧层,(有液化土层须折减桩侧阻力),看桩端是否有软弱层,看条件验算(桩基规范5.4.1)。

5、公路路基和铁路路基也有相应的问题,参见对应的规范。


二、软弱下卧层是特指挨着基底的那层土吗?图中(3)3-3软土层算是软弱下卧层吗?

 

       基坑计算安全系数和软弱下卧层认识_1      

1、下卧层:位于持力层以下,处于被压缩或可能被剪损的一定深度内的土层。——《公路桥涵地基与基础设计规范 JTGD63—2007》


2、软弱下卧层:持力层以下强度和模量较上层土明显偏低的土层。——《建筑地基基础术语标准 GBT 50941-2014》


3、

5.4.1  对于桩距不超过6d的群桩基础,桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力1/3的软弱下卧层时,可按下列公式验算软弱下卧层的承载力(见图5.4.1):——建筑桩基技术规范 [附条文说明] JGJ94-2008


4、

5.2.7  当地基受力层范围内有软弱下卧层时,应符合下列规定:

1、应按下式验算软弱下卧层的地基承载力:

pz+pcz≤ƒaz

式中:pz——相应于作用的标准组合时,软弱下卧层顶面处的附加压力值(kPa);

pcz——软弱下卧层顶面处土的自重压力值(kPa);

ƒaz——软弱下卧层顶面处经深度修正后的地基承载力特征值(kPa)。

2、 对条形基础和矩形基础,式(5.2.7-1)中的pz值可按下列公式简化计算。(即考虑扩散角)。




来源: 地铁设计与施工