[分享]还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里

发表于2018-10-17     1176人浏览     1人跟帖     总热度:326  


一、常见浅基础的类型
1.独立基础
  • 概念:是整个或局部结构物下的无筋或配筋的单个基础。
  • 特点:方形,上下分几级,结构简单,造价低,可以根据上部荷载的需要进行尺寸大小的调整。
  • 适用范围:常用于荷载低的轻钢厂房、水塔、多层住宅、机器设备基础等,应用十分普遍。
2.条形基础
  • 概念:是指基础长度远远大于基础宽度的一种基础形式。
  • 特点:条形,结构简单,造价低,也可根据上部荷载调整基础宽度。
  • 适用范围:多应用于断层建筑,沿着墙下分布,地基土质好的情况下最为适用。
3.筏板基础
  • 概念:用钢筋混凝土做成连续整片基础,俗称“满堂红”。
  • 特点:基础面积大,整体沉降均匀,节省构造板,造价高。可根据荷载调整厚度,荷载大时配合着桩基础使用组成桩筏基础。
  • 适用范围:地基不好的多层建筑、带有地下室的多层、高层建筑。
4.箱型基础
  • 概念:由钢筋混凝土底板、顶板和足够数量的纵横交错的内外墙组成的空间结构。
  • 特点:刚度大、沉降均匀,混凝土用量大易出现裂缝,造价高,箱型空间可作为人防,停车场等,目前采用的较少。
  • 适用范围:高层建筑、大型设备基础、地下车站。

二、复合地基
复合地基是在天然地基中设置一定比例的增强体,并由原土和增强体共同承担由基础传的建筑物荷载,这样一种人工地基称为复合地基。增强体是由强度和模量比原土高的材料组成,习惯上将增强体称为桩。根据材料的不同,纵向增强体可分为碎石桩、水泥土桩、 CFG 桩等。根据桩体的强度和模量大小,可分为散体复合地基(如振冲碎石桩复合地基),低粘结强度桩复合地基(如石灰桩、灰土桩),中等粘结强度桩复合地基 ( 如夯实水泥土桩复合地基 ) ,高粘结强度桩复合地基 ( 如 CFG 桩 ) 。

三、CFG定义
水泥粉煤灰碎石桩法(简称 CFG 桩),是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂等混合料加水拌和形成高粘结强度桩,并由桩、桩间土和褥垫层一起组成复合地基的地基处理方法。四、特点

四、特点
  • CFG 桩复合地基一般适用于处理粘性土、粉土、砂土、人工填土和淤泥质土地基;既可用于挤密效果好的土,又可用于挤密效果差的土。当 CFG 桩用于挤密效果好的土时,承载力的提高既有挤密作用又有置换作用;当 CFG 桩用于挤密效果差的土时承载力的提高只与置换作用有关。与其他复合地基的桩型相比, CFG 桩由于桩体材料较轻,置换作用特别明显。就基础形式而言, CFG 桩复合地基既适用于条形基础(有地梁)、独立基础,又适用于筏基、箱型基础。
  • CFG 桩复合地基处理技术,具有施工速度快、工期短、质量容易控制及工程造价低廉等特点
  • CFG桩复合地基80年代多用于多层建筑处理,目前大量用于高层和超高层建筑地基的加固。桩身强度等级多在C15-C25之间。

还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里-5.webp


  • CFG桩复合地基由CFG桩、桩间土和褥垫层一起形成复合地基。需要指出的是,褥垫层是复合地基的重要组成部分,是高粘结强度桩形成复合地基的必要条件。
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_1

五、施工方法

  • CFG 桩复合地基技术采用的有:长螺旋钻孔灌注成桩,长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成柱,振动沉管灌注成桩等。

长螺旋钻孔
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_2
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_3
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_4
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_5
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_6



六、CFG桩复合地基施工
流程图施工
  • 设备、人员进场→测放桩位、材料采购→试桩施工→桩基顺序施工→清槽至桩顶标高凿桩头→检测→褥垫层施工→退场。
  • 单桩施工工艺流程: 钻机就位→钻孔→终空至设计深度→压灌混凝土→提钻并压灌砼至孔口。

  • 1、放线:施工前根据放出的外墙轴线或外墙皮线,四周交点用钢钎打人地下,按照桩位布置图统一进行测放桩位线,桩位中心点用钎子插入地下,并用白灰明示,桩位偏差小于2cm。点这免费下载施工技术资料
  • 2、成孔:长螺旋钻机成孔,应匀速钻进,避免形成螺旋孔,成孔深度在钻杆上应有明确标记,成孔深度误差不超过O.1m,确保桩端进入持力层深度大于200mm:垂直度偏差小于1%。

八、桩长
  • cfg桩不宜处理过深的软土地基。
  • 首先,单桩承载力不会有较大的提高。 其次,桩体的强度将非常难控制。当桩很长的时候,桩的端部的凝固会非常的缓慢,主要可能因为氧气的含量太少。象cfg、水泥搅拌桩这样的后凝桩会很容易出现这种问题。而且,由于软土层的厚度过厚,对于后期的沉降也非常难以控制。 所以,在一般的后凝桩只用来处理中薄层软土。首先CFG是不配钢筋的,其抗侧向力的能力较小,也就是说当长度较长时,其稳定性较低; 且CFG一般比较细,如果按照桩的合理长径比(含钢筋)在50~60左右,如果直径500的CFG理论上只能做到25m左右。
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_7


九、检测
  • 检验应在桩身强度满足试验荷载条件时,并宜在施工结束28d(2—4周)后进行。试验数量宜为总桩数的0.5%~1%,且每个单体工程的试验数量不应少于3点。
  • 10%低应变动力检测,桩身完整性。
  • 建筑地基处理技术规范JGJ 79-2002。

十、必要参数
  • 面积置换率m
  • 桩间距
  • 地基承载力特征值 fspk
  • 总荷载
  • 桩间天然土承载力特征值fsk(Kpa)
  • 单桩承载力特征值 Ra
  • 桩间土承载力折减系数β(0.7—0.95)

十一、置换率
  • 《建筑地基处理规范》JGJ79-2002 复合地基中,一根桩和它所承担的桩间土体为一个复合单元。在这一复合体单元中,桩的断面面积和复合土体单元面积之比,成为面积置换率。
  • 置换率m=(fspk-β*fsk)/(Ra/Ap-β*fsk)
式中: fspk;复合地基承载力特征值(Kpa); β:桩间土承载力折减系数; fsk:桩间天然土承载力特征值(Kpa); Ra:单桩承载力(Kpa); Ap:桩截面面积(m2).
  • 简单通俗的说一下,一个桩与它所从属所控制的面积之比就是置换率。 如一个桩的面积是S,它按AXB的规律来布置,则在AXB面积中,就有一个桩,或称一个桩它所控制的面积就是AXB。置换率=s/(AXB )

十二、桩间距
  • 桩间距为3—5D
  • 采用正方形布桩
  • S=√Ap/m
  • Ap ------------桩的面积(m2);
  • m-------------置换率。
  • 如果满堂布桩,采用正三角形为宜,柱基或条基采用正方形、矩形或等腰三角形为宜。计算时可以根据面积置换率m来求桩间距。m=d2/de2,其中d为桩身平均直径;de为一根桩分担的等效圆直径,对于正三角形布桩而言,de=1.05s,其中s为桩间距。通过以上计算即可求得桩间距。(d2、de2均为平方值)

十三、公式之间关系
  • m=(fspk-β*fsk)/(Ra/Ap-β*fsk)
  • m= Ap/S面积
  • Ap=3.14×r×r
  • S=各图形面积

十四、地基承载力特征值
  • fspk=mRa/Ap+β(1-m)fsk
  • 复合地基承载力特征值 fspk
  • 单桩承载力特征值 Ra
  • 面积置换率 m 桩截面面积(m2)
  • 桩间天然土承载力特征值fsk(Kpa)
  • 根据地勘报告可以估算:建筑物总荷载占地面积
  • 总荷载:层数×占地面积×系数(1.4—1.7) ×1.3(国标规定保险系数为1.3 )
  • 假设每栋楼按长36米,宽12米计算,那么每层占地面积为 432㎡。一共16层(含一层地下室)的总建筑面积为:
16×432=6912㎡
  • 每平米建筑面积的承载力为15KN,其国标规定保险系数为1.3,因此整栋楼所需要的承载力为:
  • 总荷载:6912×1.5×1.3=134790KN
  • 地基承载力=134790÷432=312KN ㎡

十五、单桩承载力特征值
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_8
其中:Ra为单桩承载力特征值;
up为桩周长
qsi为桩周摩阻力特征值;
li为桩长;
qp桩端端阻力特征值;
Ap桩端截面积
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_9

十六、计算方法
  • 计算如下:Ra={3.14×0.410×(1.7×65+4.5×60+2.3×55+1.0×65+3.5×80)+3.14×0.2052×1000}/2.0=614KN
  • 取Ra=600KN

  • 假设每栋楼按长36米,宽12米计算,那么每层占地面积为 432㎡。一共16层(含一层地下室)的总建筑面积为:
  • 16×432=6912㎡
  • 每平米建筑面积的承载力为1.5吨,其国标规定保险系数为1.3,因此整栋楼所需要的承载力为:
  • 6912×1.5×1.3=13479吨
  • PHC管桩(Φ400)*22米它的承载力为1100KN,即110吨。
  • 13479÷110=122.5个桩位
  • 根据实际情况,需要123个桩位,每个桩位长22米,共需要:
  • 123×22=2706米
  • PHC管桩(Φ400)每米总包价为175元,所以整个工程下来共需要:
  • 2706×175=473550元
  • 以上是PHC管桩(Φ400)的一个整体价格的估算,接下来我们估算一下CFG(Φ400)它的整体价格。
  • CFG(Φ400)*26米它的承载力为400KN,即40吨。
  • 13479÷40=336.98个桩位
  • 根据实际情况,共需要337个桩位,每个桩位长26米,共需要:
  • 736×26=8762米
  • CFG(Φ400)*26米它所需要混凝土的总体积(底面积×高)为:
  • 3.14×0.2×0.2×8762=1100m³
  • CFG(Φ400)混凝土的总包价为每一立方米480元,
  • 所以整个工程下来共需要:1100×480=528000元
  • 因此管桩基础比CFG基础每栋楼大约可以节省:528000-473550=54450元
  • 通过计算,我们不难发现,平均每栋楼管桩基础比CFG基础大约可以节省的造价为5.5万元左右。按照整个工程,管桩基础可节省的造价要在上30万元左右。

十七、工期分析
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_10
使用管桩可以比CFG节省8--21天的工期,并节省做静载的相关费用。

十八、其他费用
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_11
  • 通常来说,CFG桩电价在每米价格的基础上加一块钱左右。钻机的功率:两个动力头55+55=110千瓦 大卷扬 35千万 小卷扬和混凝土泵 30千瓦 用大电的情况下每米1-2度电 如果用发电机的话会比用大电情况下每米高5块钱左右(主要考虑发电机的租用及柴油费用) 清桩间土需要小钩机,是按台班计算的,即8小时为一个台班,凿桩头每根不超过5块钱。

十九、管桩承台、防水板与CFG褥垫层、筏板的费用比较

(点击图片可查看大图)
还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_12

还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里_13

二十、建议
  • 通过以上分析:我们建议本工程采用PHC预应力管桩、PHC管桩因技术先进、质量可靠、总体造价低、工期短,已得到广泛推广和应用。现就管桩生产与施工做一些简单介绍:
  • 1)质量优势:管桩为工程现代化制作,出厂前都经过多道质量检验程序把关,运到现场又经业主(驻地监理)现场检查验收合格后方可使用,桩身质量有保证。其它在现场灌注混凝土桩场地条件及施工人为因素的影响,容易出现缩径、桩身夹泥、承载力不够等质量问题,因此,管桩的桩身质量明显优于在现场灌注混凝土的其它桩型。静压管桩节省工期,施工人员少,用电设备固定,安全易控制,工艺简单直观,便于监理。
  • 2)设计优势:管桩规格多,单桩承载力特征值从600KN到3550KN,既适用于多层建筑,也适用于高层建筑,而且在同一建筑物基础中,还可根据柱荷载的大小采用不同直径的管桩,既容易解决设计布桩问题,也可充分发挥每根桩的最大承载能力,并使桩基沉降均匀。
  • 3)价格优势:使用管桩,价格优势十分明显,总造价可以节省22%左右。
综上所述,本工程采用预应力PHC管桩基础,在质量上、造价和工期上都有相当明显的优势,贵公司采用预应力PHC管桩基础在各个方面的效益都是最好的。为确保本工程管桩桩基图纸顺利通过审查,建议贵公司尽快进行静压管桩试桩的相应工作。

来源:施工技术资料平台
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-10-17   |  只看该作者      

2

还在纠结用CFG还是管桩吗?答案在这里

火狐哦

中国  | 结构设计

6 关注

999+ 粉丝

758 发帖

294 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20