静压预应力管桩静载荷试验异常沉降的原因分析

发表于2010-11-17    2296人浏览    2人跟帖    总热度:10  

以下内容全部转帖


概况:某工程桩基为静压预应力管桩,已完成静压,现已选取4根桩做静载试验,通过静载试验,有两根未达到设计要求,通过Q-S曲线分析确定承载力为3960kn<4400kn。

设计要求:桩设计要求特征承载力大于等于4400kn,且进入散体状强风化不小于1m。

施工状况:通过施工过程静压记录,两个桩静压时压力达到4500kn且经过复压稳定5个小时后泄压。

静载状况:试验桩在通过十级加载,在第九级时稳定,当加载到第十级时800顿,稳定了1个小时左右,突然失稳,但最终均匀沉降并达到稳定,沉降量达52.3mm。

现将其中一个桩(zk1)的基本数据及邻近钻孔地层分布列出:希望各位老师分析下

有效桩长为16.0m,土层分布为:0-0.5m素填土;0.5-4.1m粉质粘土;4.1-6.3m粗砂;6.3-10.8m粉质粘土;10.8-14.6m淤泥质土;14.6-16.3粗砂;16.3-25散体状强分化花岗岩,水位埋深0.8m

这个今天有开了专家论证会,施工方认为可能是两个原因:1、由于粗砂层有2m多,且后面的土层为散体状强风化,压桩不能完全压入持力层,而且砂层的自稳性不好,从而影响桩的承载力;2、由于相邻桩(2桩承台)相距较近(2-3m),且比试验桩后压,有效桩长17m多,大于试验桩长1m,认为对试验桩产生挤压,造成相邻桩产生浮桩。

原发帖人分析:

1、土层中水位较浅,且含有较厚的淤泥质土,静压与复压时速率较快,超孔隙压力水和土体变形未充分消散,此时的饱和粘性土表现为弹塑性变形特征,土体卸压恢复过程中桩身被抬起,桩尖脱离持力层。

2、挤土效应引起桩身上浮

 
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    qiaolinjie  奖励于 2010-11-19 06:01:25

 发表于2010-11-17   |  只看该作者      

2

     我觉得桩端还未进持力层,桩端在粗砂层,2m多的粗砂层采用静压很难穿越,静压作用下,桩端下一定范围内粗砂处于积密状态,但该积密状态具有时间效应,随着时间的增加,积密的粗砂进行消散,桩端承载力会降低。

奖励      

  •    qiaolinjie  奖励于 2010-11-19 06:01:40

 发表于2010-11-18   |  只看该作者      

3

挤土效应应该不会有那么大的能耐,我同意楼上的观点。

奖励      

  •    qiaolinjie  奖励于 2010-11-19 06:01:47

 回帖后跳转到最后一页


分享