基桩高应变检测中二类桩需要处理吗

发表于2008-04-23     10703人浏览     6人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2008-04-24 03:40:35

 发表于2008-04-23   |  只看该作者      

2

二类桩不用处理,但在评定优良工程的时候受影响,如果二类桩比例过大不能评为优良工程.

奖励      

  • 奖励于 2008-04-24 03:40:40

 发表于2008-04-23   |  只看该作者      

4

至于2类桩处理问题,一般认为其为合格,没有处理的问题。
但是这里的判别仅仅是完整性的判别,并不涉及桩的主要功能---承载力,因此整个工程的验收还要结合其他的检测手段获得的结果综合分析确定。

奖励      

  • 奖励于 2008-04-24 03:40:59

 发表于2008-04-30   |  只看该作者      

5

二类桩比例过大不能评为优良工程有相关条文规定吗?

奖励      

  • 奖励于 2008-05-01 05:56:06

 发表于2008-09-27   |  只看该作者      

6

二类桩属于合格桩,不需要处理,如果二类桩超过一定的比例,那就不能参评优质工程.但目前一般桩基工程都很少参加评比。

奖励      

  • 奖励于 2008-09-27 16:38:49

 发表于2008-09-28   |  只看该作者      

7

二类桩不影响承载力的发挥,不需要处理

奖励      

  • 奖励于 2008-09-29 19:16:16

 发表于2008-10-23   |  只看该作者      

8

2类桩不需要进行处理 不影响基础的承载力 属于合格桩