一、地下连续墙渗漏修复

第一步骤为初堵,所谓初堵就是在基坑开挖过程中遇到渗漏就堵,边挖边堵,挖到哪里就堵到哪里。在施工组织上采取二十四小时跟踪方式,在工艺上力求最简单的方法,在效果上只需堵住漏水和大的渗水。其目的是保证在基坑开挖过程中地下连续墙对基坑内外有效的围护作用,即保证不影响坑内挖土和浇捣砼,同时保证坑外地下水位不下降,以确保基坑周围的地下管线和建筑物不因地基沉降而开裂、破坏。

第二步骤为永久性堵漏,所谓永久性堵漏就是堵漏后使地下连续墙达到设计和使用要求,同时其堵漏效果要有一定的耐久性。从纯技术角度考虑,永久性堵漏最好在地下部位成为箱形结构后实施,这样可以最大程度地减少由于不均匀沉降因素对堵漏效果的影响。但实际工程中,当浇捣地下结构中的砼底板以及砼内衬墙前,与其相连结的连续墙部位若有渗漏亦应采取永久性堵漏工艺将其渗漏修复后再浇捣砼。

地下连续墙渗漏修复常用工艺超全面整理-06-169616856

二、修复方式

1.初堵修复方式

由于初堵只是临时性堵漏,且只需堵漏水和大的渗水,因而,一般可用无机堵漏材料直接封堵,必要时也可配合采取化学灌浆措施。

2.永久性堵漏修复方式

本方案在考虑永久性渗漏修复时,首先从砼的缺陷修复着手,因为连续墙中的砼有种种缺陷,才会产生渗漏现象,只有把这些砼缺陷修复,才能从根本上达到修复渗漏的目的。因此,本方案主要采用国际先进的砼修复技术进行修复,其修复材料基本为无机材料和聚合物材料,这些修复材料其使用耐久性同砼相似,不存在“老化”问题。同时,这些修复材料的物理力学性能与砼基本一致,因此,在堵漏的同时对原砼的缺陷起了修复、加固的作用,也即将堵漏与砼缺陷修复、加固溶为一体。修复结构总体上可分为:化学灌浆;无机材料堵漏或特种修复砼堵漏、加固;聚合物防水、防腐层3个层次。

3.永久性堵漏修复工艺顺序

(1). 墙与墙之间接缝渗漏的修复工艺顺序简

要沿接缝将砼凿去一定宽度和深度,若遇夹泥或疏松的砼应清除夹泥和将砼凿至坚固面→清洗干净→埋设导浆材料及灌浆管→嵌入无机堵漏材料或浇捣特种修复砼→压水试验→化学灌浆→封灌浆口→施工柔性防水材料或涂刷聚合物防水、防腐层。

(2). 墙体中渗漏、孔洞的修复工艺顺序简要

凿除渗漏、孔洞处的夹泥或疏松的砼直至坚固面,并形成一定的几何形状→清洗干净→砼界面处理→用砼修复技术修复砼缺陷、渗漏→涂刷聚合物防水、防腐层。

三、主要修复工艺的性能

1.化学灌浆堵漏

这是传统的堵漏方法,其灌浆材料是遇水反应产生二氧化碳气体使之产生膨胀并固化从而达到堵漏目的的聚胺酯类有机材料。这种工艺的最大优点是能使化学堵漏材料在压缩空气的压力下沿着弯弯曲曲的砼缝或孔隙灌入砼深处,这是其他堵漏材料所无法做到的。本方案利用这一优点使之填充于砼缝或孔隙中,起到堵漏和不使缝中积水从而保护钢筋的作用。但化学灌浆也有其缺点,一是耐久性较差,即随着时间的推延固化后的灌浆材料会收缩因而灌浆处仍会出现渗水现象;其次是这种化学灌浆材料固化后再遇水就不会再膨胀,即灌浆后当裂缝变形、扩大时,其不能有效地随之膨胀、扩大。所以本方案不单独采用化学灌浆堵漏。

2.无机材料堵漏

用无机材料堵漏,是近年来国际上发展的一种新型堵漏材料和方法。这种无机材料活性很高,具有相当快的初凝和终凝时间,能在迎水状态堵漏。这种材料硬化后其物理力学性能和耐久性与水泥砼基本一致,和水泥砼具有极好的相溶性。与普通水泥砼所不同的是,这种材料硬化后具有较高的抗渗性,同时内部还储存着一定的膨胀能。若修复后再产生一定宽度的裂缝而渗水时,该材料可继续与水反应,释放储存能产生膨胀使裂缝自愈,从而起到即堵漏抗渗又补强加固的作用。因此,用这种无机材料堵漏,当修复处不变形时,效果是永久性的。当修复处有少量变形时,它有一定的膨胀补尝作用,继续保持不漏。

3.特种修复砼堵漏、加固

特种修复砼主要用于较大的或较多连成片的蜂窝、孔洞等较大的砼缺陷修复,该材料除具有无机堵漏材料的特点之外,可根据修复需要,配制成与被修复砼相适应的强度,同时配以界面处理技术,达到砼缺陷修复、加固目的,同时也解决了渗漏问题。

4.聚合物防水、防腐层

这是一种有机、无机复合的聚合物材料,它的耐久性远优于纯有机材料,这种材料和砼之间有较高的粘结强度,并具有较高的抗渗性和抗裂性,其0.4mm厚涂层的抗裂性能达到0.6mm,是一般刚性修复处可能最大变形量的数倍。因此,一般情况下,该聚合物防水层能满足一般修复处的变形范围,保持抗渗防水的作用。同时,该聚合物材料还具有较好的抗腐蚀性,这对提高修复后的整体耐久性是很有益的。


四、主要堵漏防水材料性能

1.化学灌浆材料(TZS)

材料性质:有机材料

材料性能:

(1)外观:琥珀、淡黄色透明液体

(2)密度:1.03

(3)粘度:(25℃)104厘米

(4)诱导时间:几十秒~数十分钟

(5)膨胀率:200%~300%

(6)固结体抗渗性:>0.8MPa

(7)粘结强度:>0.75MPa

(8)固结体延伸率:250%

(9)自由发泡固结体抗拉强度:>0.8MPa

(10)限制发泡固结体抗拉强度:>1.2MPa

2.无机堵漏材料

作   用:堵漏、抗渗、加固

材料性质:无机材料

材料性能:(见表1)

表1

抗渗性能:净浆试块水养护3天,在1MPa水压下不透水。

3. 特种修复砼

作   用:抗渗、加固

材料性质:无机材料

材料性能:性能可按原材料组成的选择配制成与基体砼相同的性能,调节范围见表2。

表2

4. 聚合物防水、防腐材料

作   用:抗渗、防水

材料性质:有机、无机聚合物

材料性能:(见表3)

表3

五、堵防结合、堵引结合的综合措施

在现有的砼缺陷、渗漏修复后,过一段时期,往往会在其它目前不渗漏的部位出现新的渗漏,为防止和减少新出现的渗漏,应采取堵防结合、堵引结合的综合措施。即建议在现有缺陷、渗漏修复后,在其它还未渗漏处采取一些防水措施以减少新出现的渗漏。同时若有引流排水条件的情况下,亦可采取适当的引流措施,这样均可有效地防止或大大地减少新的渗漏,达到综合治理的目的,能在花费人力物力较少的情况下修复该地下连续墙并满足设计和使用要求。

———————————— ★★★★★★★★————————————

★★★ 精品资料

1、软土地区超高层建筑21米深基坑支护设计方案(附多套比选方案图纸及计算书)

地下连续墙渗漏修复常用工艺超全面整理-QQ截图20150708092558

2、[江苏]超高层建筑26米深基坑工程综合施工技术总结(图文并茂 内容详实)

3、[湖北]18米深基坑逆作法开挖及支护施工方案(附图丰富)

4、[广西]19米深基坑地下连续墙加三道混凝土内支撑支护施工方案

5、[贵州]桥梁25米深人工挖孔桩基础专项安全施工方案(通过专家论证)

6、[江苏]17米深基坑地下连续墙施工方案(成槽深度37米)

如果您没有筑龙币,可以用你在工作过程中积累的资料联系小编换取哦~

小编QQ:597585330

★★★ 热点课程

1.2015年一建-建筑全科VIP套餐(含教材)

2. 复杂条件下深基坑工程施工技术

3. 逆作法综合施工技术案例详解

4. 2015年岩土工程师全科高端保过套餐(含教材)

5.注册岩土工程师专业考试冲刺串讲全科套餐

输入微信专享优惠码【S8EXR7】可享受九折优惠!购买课程支付时输入优惠码即可!不限专业

地下连续墙渗漏修复常用工艺超全面整理-博文底部3副本

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-07-16   |  只看该作者       筑龙币+5

2

哇,真的很全面呢

 发表于2015-07-16   |  只看该作者       筑龙币+5

3

哇!楼上说的对!

 发表于2015-07-16   |  只看该作者       筑龙币+5

4

恩~是~~很~~~全~~~~面~~~~~

 发表于2015-07-16   |  只看该作者       筑龙币+5

5

地下连续墙渗漏修复,学到了。

 发表于2015-07-16   |  只看该作者       筑龙币+5

6

想起了大禹治水

 发表于2015-08-05   |  只看该作者       筑龙币+5

7

确实很全面

 发表于2016-10-09   |  只看该作者       筑龙币+10

8

感谢楼主的分享!                                      

花小喵oO

内蒙古 乌兰察布市 | 岩土工程

11 关注

214 粉丝

889 发帖

34 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20