zpc999 发表于2006-06-28 1571人浏览 7人跟帖  

最近进行一高边坡观测项目,锚索预应力张拉时候,用三弦测量仪测量张拉应力,总是小于标过的千斤顶油表读数,最后预应力损失接近10t, 张拉时候读数和千斤顶油表读出的每次也相差7t~10t, 两种测量应力都经过反复试验,但是还是...

最新回复:werwolf  2006-07-02  

likairong21 发表于2006-06-30 1667人浏览 1人跟帖  

那位大虾有破解版理正基坑支护软件?多谢

最新回复:who_is  2006-06-30  

dy2000 发表于2006-04-14 1683人浏览 4人跟帖  

有关深大基坑工程的竣工交接证明书等竣工证明资料

最新回复:xiachanghai  2006-06-28  

牛得草 发表于2006-06-27 2048人浏览 5人跟帖  

请问深基础的降水设计及基坑支护设计一般由哪家单位做?设计院、地质勘察部门还是施工单位?一般什么程序?

最新回复:batu9926  2006-06-27  

batu9926 发表于2006-06-20 3470人浏览 10人跟帖  

搞基坑的大家都有共识:基坑设计是7份经验3份理论。 因为它是临时设施,所以不能太保守,不过出了问题的后果又非常严重,所以也不敢太轻心。象拉皮筋一样,拉不断是高手,拉的似断不断的才是高手中的高手!要想自己落个心安,晚...

最新回复:batu9926  2006-06-26  

Superhaozi 发表于2006-06-25 5308人浏览 1人跟帖  

北京地区筏板基础,持力层为细砂层,采用自动钎探机打钎,打到第四步时普遍达到每步250-300下,第五步甚至达到了500下!请问还用往下打吗?按《基土钎探工艺标准》要求钎探深度应为2.1m,如果可以不往下打了,有什么依据吗?谢谢...

最新回复:Superhaozi  2006-06-25  

wxjyzjx 发表于2006-06-18 2443人浏览 4人跟帖  

边坡规范中规定的边坡稳定安全系数是在何种工况条件下的数值,考虑地震条件时安全系数也要达到表中(表5.3.

最新回复:mimrxdp  2006-06-25  

linmoom 发表于2006-06-03 3933人浏览 7人跟帖  

“落底式竖向截(或止)水帷幕”如何翻译?我已经研究了一下午,还没有彻底明白,查遍了各种网上资源都没什么收获!清高手赐教!

最新回复:linmoom  2006-06-16  

happytime 发表于2006-06-15 1129人浏览 1人跟帖  

我施工的基坑工程,在支户工作面的开挖时,挖至桩顶下五米左右的位置,出现了桩位之间空隙过大,且约有10棵桩在五米处,基本无水泥土强度.造成边坡严重变形,现对此部分采取了回填处理.请问专家有何合理的方案处理此段的质量...

最新回复:chinaunstu  2006-06-15  

liu33953880 发表于2006-04-23 2772人浏览 5人跟帖  

求用条分法验算土钉墙整体稳定性的电子表格!因毕业设计需要验算土钉墙的稳定性,手算太麻烦,自己编的EXCEL表格又不好用跪求用条分法验算土钉墙整体稳定性的电子表格!

最新回复:xiachanghai  2006-06-15  

wed 发表于2006-06-02 1813人浏览 3人跟帖  

急!求pkpm基坑支护破解

最新回复:xiachanghai  2006-06-15  

twwj 发表于2006-06-10 1104人浏览 1人跟帖  

今天参加一个评审会,别人做了一个基坑,有一个专家说,要进行整体验算,不知道什么时候在进行整体验算??是桩锚支护的。

最新回复:who_is  2006-06-11  

happytime 发表于2006-06-08 1041人浏览 3人跟帖  

我施工的基坑支护工程,在土方开挖至第二层时,在旋喷桩顶标高下四米处出现横向裂缝,缝宽度约3~4mm,长度约10米左右,通过检测,发现此部分位移5.4CM.此处为双排桩,桩长9米,且此桩段的土钉已施工完毕.请问,此...

最新回复:who_is  2006-06-09  

albai 发表于2006-06-08 1499人浏览 3人跟帖  

地铁隧道上方有一基坑开挖7米,其中垂直于隧道走向的2边不知该采用何种支护方式。排桩、地下连续墙和锚杆(锚索)都会遇到隧道,会破坏了隧道结构。那位大侠能提供隧道上方基坑的支护方案或者实例?我会送上筑龙币作为报酬。

最新回复:who_is  2006-06-09  

绿城1981 发表于2006-05-25 2676人浏览 8人跟帖  

我要做一个边坡模型,研究边坡在降雨、温度等环境因素改变下,边坡内温度场,以及湿度场的分布规律。不知道哪位高人做过类似的研究,一起探讨探讨啊。

最新回复:风过留沙  2006-06-07  

岩岩7788 发表于2006-05-29 2025人浏览 3人跟帖  

我施工的工程中遇到以下问题请教大家:1\在施工土钉时由于遇到混凝土障碍,土钉无法转进,且此处只有单排桩;2\土钉在第粉土层中施工,常有塌孔现象发生,用套管则速度较慢;3\砼喷面在施工至第三层时,由于第三层土塌限,...

最新回复:who_is  2006-06-05  

who_is 发表于2006-05-09 1929人浏览 8人跟帖  

最近板块不是很兴旺,可能网友喜欢的话题不多。这个投票主要是想了解一下我们网友所在地的分布,因为不同地区土质不同,工程中所利用的工艺也就不同。我这里的分类可能不是很全,毕竟中国国土范围太大。像在沿海软土地区可能不存...

最新回复:雨中看海  2006-05-27  

m_hc 发表于2006-05-25 1967人浏览 2人跟帖  

本人在工程中多次接触钢管桩支护,但都是凭经验而已,就其计算方法和稳定性结算方面没有详细研究,现请各位同行对钢管桩在基坑支护中的应用经验、作用机理和计算方法等不吝赐教,本人不胜感激!!!

最新回复:m_hc  2006-05-26  

杨柳青青 发表于2006-05-20 8434人浏览 7人跟帖  

流土和流砂有何不同,在基坑开挖中若出现该种现象该如何处理呢?请各位专家谈谈自己的经验和看法。

最新回复:l4guyon  2006-05-25  

twwj 发表于2006-05-13 1343人浏览 6人跟帖  

我们这边的的主要的是地质状况决定了这边的基坑的降水方式是止水方式是止水帷幕加降水井,可有人说止水帷幕是骗人的,具体的地层情况如下:1、杂填土(1-4m)2、粉土(2-6m)3、圆砾层(8-20m)4、泥岩(15-50m)我们做过了旋喷,它的半...

最新回复:twwj  2006-05-25