edwinxu 发表于2006-10-07 1104人浏览 1人跟帖
在基坑设计中,土压力分布模式的选取十分重要。然而,目前的设计软件(包括理正,武汉的天汉等)计算的多是极限状态。从许多基坑变形的监测资料来看,设计值一般大于实测值,可从一个侧面说明土压力尚未达到主、被动状态。在设计...
最新回复:jerry2006 2006-11-19
baobao82 发表于2006-11-09 1866人浏览 4人跟帖
想请教一下,现在载重自卸车最大的爬坡度是多少?基坑开挖要设置运泥车行走的坡道,一般这车行坡道的坡度是多少啊?有专家说现在自卸车的爬坡度最大是8%,想死。。。就是找不到资料来证实,请各位大侠指教。
最新回复:wildgooseyanfei 2006-11-14
小内cool 发表于2006-09-14 3456人浏览 14人跟帖
现有一工程,土层条件如下:素填土 厚1m 粘聚力9 内摩擦角10粉质黏土 厚5.30 粘聚力35.8 内摩擦角17 粉质黏土夹粉土 厚3.3m 粘聚力14.8 内摩擦角25.8粉沙 厚9.2m 粘聚力7.8,内摩擦角33.2粉质黏土夹粉土 厚3.5m 粘聚力24 内摩擦角2...
最新回复:edwinxu 2006-11-06
elitepeace 发表于2006-11-05 1549人浏览 1人跟帖
看到一篇文章上介绍利用Janbu法绘制的边坡稳定图,以查表的方式(文中提到参考Norrish和Wyllie的一本书)反推不同坡高与不同岩体强度下,安全系数为1时的岩坡开挖坡度,虽然这一坡度不精确,但在野外能够达致估计稳定坡度。
最新回复:yantusj 2006-11-06
batu9926 发表于2006-11-03 2283人浏览 7人跟帖
(JGJ120-99)第9页表3.3.1支护结构选型表中,对土钉墙的适用条件第1条为基坑侧壁安全等级宜为二、三的非软土场地,可在实际工作中,沿海地区,软土分布深厚,现在却使用得非常广泛。第二条说基坑深度不宜大于12米。现在超过这深度...
最新回复:小内cool 2006-11-05
edwinxu 发表于2006-11-03 1468人浏览 2人跟帖
最近设计时常用钢管桩,若采用桩锚支护模式,计算很难通过;若将其作为一层竖向加固体则能满足基坑稳定性要求。请做过类似支护模式或感兴趣的网友发表意见。
最新回复:edwinxu 2006-11-05
njstation 发表于2006-10-30 1380人浏览 4人跟帖
各位高手,请教个问题啊。我刚毕业不久,来到单位后领导要我今后从事基坑边坡设计方面的工作,可我们单位以前也没搞过这些东西,也没人带我们,现在感觉很郁闷,不知该从哪里下手。
最新回复:njstation 2006-11-01
cuangtan99 发表于2006-10-17 2764人浏览 7人跟帖
地下连续墙现场施工工序要求和各项安排:一、 导墙施工1、 测量轴线放样,定出施工段导墙两端的轴线,移交给导墙施工队;2、 土方开挖,在拐角处多挖10―20cm,开挖过程中责任师应在现场注意地质条件和导墙底部是否有地下障碍物...
最新回复:l4guyon 2006-10-25
wlj1971 发表于2006-10-05 1527人浏览 7人跟帖
工程在北京,坑深17米,桩锚支护。地层1-10米土层,10-17米砂层,17米下为粘土。天然水位14米。井点降水,降水井水位21米。挖至16米见水,水量大有流砂。无法下挖,请高人指点。
最新回复:wuwei13 2006-10-25
cuangtan99 发表于2006-09-03 3529人浏览 3人跟帖
版内现在有部分基坑边坡支护方面的新人出现,所以根据我们当前国内基坑工程中常见的支护方案,综合一下不同地质条件下的基坑工程支护结构选择方案,供大家学习参考用:1 基坑支护的类型及其特点和适用范围1.1 放坡开挖适用于周围...
最新回复:l4guyon 2006-10-20
elbert598 发表于2006-10-16 3741人浏览 1人跟帖
出露地层多为泥盆系五通组。局部为志留系茅山组。岩层倾向东南,倾角20°~50°。五通组(D3w):浅灰,紫红色粉砂岩,粉砂质泥岩,灰白色石英砂岩,灰黄、浅紫红色泥质粉砂岩。茅山组(Sm):浅灰色,褐黄色,中厚层细粒石英砂...
最新回复:elbert598 2006-10-17
zlm8 发表于2006-10-17 1989人浏览 6人跟帖
我想了解一下几种钻机的技术指标:(主要想知道需要几m3的风可以带动): 1 锚固钻机XZ30; 2 锚固钻机YG-80 ; 3 液压履带钻机A66CB 还想问一下"空压机 油动移动式 21m3/min(高风压)"和 "空压机 油动移动式 21m3/min(低风压)" 主要有...
最新回复:who_is 2006-10-17
yuanjue2 发表于2006-10-15 1689人浏览 1人跟帖
有一层污水处理厂房,厂房内有设备基础、行车及淤泥池,采用天然浅基,条基,基底在地面以下1.5m。地层:上部0.8为素填土,松散,0.8―1.8m灰黄色粉质粘土,fak=80kpa,以下为灰色淤泥质粉质粘土,fak=60kpa,Es1-2=2.2MPa。由于...
最新回复:who_is 2006-10-15
edwinxu 发表于2006-09-30 1023人浏览 1人跟帖
1工程概况 某基坑位于汉口宝丰一路与解放大道交汇处,基坑北侧有2栋住宅楼,距离较近,其中最近一栋7层转混结构住宅楼距离基坑5m,砂垫层,埋深2.5m;东侧7m处为2栋3层转混结构房屋。该基坑大体上呈不规则五边形,周长约176 m,...
最新回复:edwinxu 2006-09-30