lisong6767
发表于2004-07-01 1881人浏览
1人跟帖
规范规定粉喷桩复合地基桩位移应该控制在多大范围内,位移超过规范要求应该如何处理(条形基础
最新回复:songzaolong 2004-07-03
sugeladi2008
发表于2004-06-30 1974人浏览
1人跟帖
我有一砖混墙下筏版基础在一河床边坡上;筏版地基基底反力为165kpa;原河床边是一毛石档土墙;高3.25米,筏板在档土墙上;现在档土墙下就是小河有水,我准备采用人工填块石,砂石来护挡;上部用机械碾压,不知这样行不行?可不可...
最新回复:housure 2004-06-30
zlm403
发表于2004-06-13 5729人浏览
23人跟帖
本工程基础的开挖深度为11米,四周紧邻建筑物,因土质为湿陷性黄土,边坡采取土钉墙支护,分层开挖,为组织流水施工,每层先挖四周,满足支护工作面需要。
最新回复:王建祖 2012-02-20
xiaojinjin
发表于2004-05-14 1373人浏览
2人跟帖
我遇到这样一个问题:一根地基上梁上的三个点分别受到集中力和集中弯矩的作用。要求梁上一点的内力(弯矩及剪力)。
最新回复:albai 2006-05-25
syberia
发表于2004-05-13 2163人浏览
3人跟帖
我想请教众位大侠,边坡防护中,锚杆防护、土钉墙在使用上有没有寿命上的限制,如果有寿命限制,届时如何处理
最新回复:ymsctl 2004-05-14
syberia
发表于2004-05-09 3183人浏览
8人跟帖
边坡处理中,坡率法需要多占地,锚杆支护花费高,但是两者总体比较,费用相差无几,甚至坡率法少一些,请问甲方做何选择
最新回复:plqplq 2004-11-05
bobdog
发表于2004-05-05 3254人浏览
1人跟帖
前面看到有人在问静止土压力系数这里写一点K。除了和土性与密度有关外,还和土的应力历史有关无粘性土和正常固结土为K。=1-sin@而超固结粘性土应该为正常固结土乘一个超固结系数的m次方当土的ocr较大时,K。
最新回复:liutianfeng 2004-12-05
lihuiyuan
发表于2004-04-21 3196人浏览
14人跟帖
8度设防,规范要求通长配筋,超流态压灌桩的施工单位说19m的笼子在灌注后可以压下去,我觉得不可能,大家出出主意,有何高招?
最新回复:wildgooseyanfei 2004-05-16
songzaolong
发表于2004-04-19 3658人浏览
18人跟帖
那位大侠手里有基坑开挖方面的规程、规范请帖出来,最近基坑开挖方面的事故很多,造成桩基及基坑工程事故的主要原因是不规范的指挥行为造成,如网友们手里有这方面的强制性规程、规范对节制这种不规范的指挥行为肯定大有好处。
最新回复:angel_csu 2005-01-23
chakiy
发表于2004-04-07 8647人浏览
33人跟帖
我单位在贵池地区建筑施工过程中,遇到溶洞,而且溶洞中充满泥浆等,岩石层坚硬,请问有何良策,谢谢 是一座酒店,17层 桩基结构,32M深的桩,正好穿过溶洞层,溶洞厚度 1.
最新回复:chakiy 2004-05-16
imewing
发表于2003-06-20 6060人浏览
27人跟帖
最近在工作中,接到一个任务,是深基坑开挖及支护问题。由于该建筑地下四层,地上34层,总建筑面积为7万平方。基础采用人工挖孔桩及锚杆支护。地质情况较差,地下水位高,有小部分流砂层。
最新回复:llq83520 2019-01-03
wildgooseyanfei
发表于2003-02-18 2597人浏览
4人跟帖
大家都是搞岩土的,我想对于基坑支护不陌生吧?边坡空鼓是很常见的,怎么预防甚至杜绝?
最新回复:Fle_Flo 2006-04-01