怎么没有人来解答啊?我也好想知道,手头上又没有这方面的书籍,真是蛋疼 |
其中的滤管长度、滤管外径、滤管进水长度,这些数据,是需要设计人员根据水文地质条件和设计出水能力,以及施工能力来确定的。 说白了,这些数据属于设计结果,而不是怎么取值的问题。 |
基坑降水 一般设计图上会给定降水井的设计 如果没给的话 我们可按照经验来确定 设计过程可由粗到细 先确定整个基坑的管井个数 可按照每口井最大降水面积200~250平米来确定 确定个数后在验算降水井抽水量是否满足基坑涌水量 单井出水量(m³/d)可按公式 q=120 πrl³√k r--过滤器半径(m); l――过滤器进水部分长度;k――含水层渗透系数,滤管长度可根据基坑含水层厚度和现场施工来确定,滤管外径300~800mm,滤管进水长度和滤管长度应该是一个意思吧,另管井长度应取到基坑底1m一下。总之每个基坑的降水井设计都是以基坑所在的地质情况为依据,综合考虑地层含水情况、水层分布情况、降水漏斗影响等,在结合施工选择最简单有效的降水设计 |
四川 黔南 | 其它专业
2 关注
0 粉丝
44 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)