发表于2009-11-18     3024人浏览     3人跟帖     总热度:10  

我最近也在做基坑降水的,用的是管井降水,但是在降水设计的时候,不知道用哪些公式好了,基坑总涌水量可以按照《基坑工程设计手册》(p222-涌水量计算公式)计算,但是管井的单井出水量不应用轻型井点设计中q的计算公式,在《建筑与市政降水工程技术规范p25页》公式,但是又不太清楚怎么确定这些参数,有经验者介绍一下一般管井的单井出水量,其中的滤管长度、滤管外径、滤管进水长度,如何取值,请大家多多发表意见
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-11-19 16:00:57

 发表于2010-07-11   |  只看该作者      

2

怎么没有人来解答啊?我也好想知道,手头上又没有这方面的书籍,真是蛋疼

奖励      

  • 奖励于 2010-07-12 16:23:35

 发表于2010-07-12   |  只看该作者      

3

其中的滤管长度、滤管外径、滤管进水长度,这些数据,是需要设计人员根据水文地质条件和设计出水能力,以及施工能力来确定的。
  说白了,这些数据属于设计结果,而不是怎么取值的问题。

奖励      

  • 奖励于 2010-07-13 15:58:54

 发表于2010-07-15   |  只看该作者      

4

基坑降水 一般设计图上会给定降水井的设计 如果没给的话 我们可按照经验来确定 设计过程可由粗到细 先确定整个基坑的管井个数 可按照每口井最大降水面积200~250平米来确定 确定个数后在验算降水井抽水量是否满足基坑涌水量 单井出水量(m³/d)可按公式 q=120 πrl³√k r--过滤器半径(m); l――过滤器进水部分长度;k――含水层渗透系数,滤管长度可根据基坑含水层厚度和现场施工来确定,滤管外径300~800mm,滤管进水长度和滤管长度应该是一个意思吧,另管井长度应取到基坑底1m一下。总之每个基坑的降水井设计都是以基坑所在的地质情况为依据,综合考虑地层含水情况、水层分布情况、降水漏斗影响等,在结合施工选择最简单有效的降水设计

奖励      

  • 奖励于 2010-07-16 16:35:25

lk3533786