紧急:基坑涌水量如何计算?

发表于2009-06-06     4648人浏览     4人跟帖     总热度:11  

本人没有做过基坑降水,现在突然受命要两天内作出一份基坑降水方案,一时不知如何下手,请诸位能给与帮忙。
基坑开挖13米左右,设计采用真空管井降水,基坑采用21m左右的直径850-1000mm钻孔灌注桩+17.5米的直径850mm三轴搅拌桩围护,现有一些疑问:
1.基坑规范内涌水量都是没有围护的(即没有截水帷幕的),本工程有止水帷幕,且一般不是完整井,该如何计算涌水量?
2.参考别人的方案,在计算深井个数时,基本上都是使用整个基坑面积/单个井作用面积(约200平方米),这有道理么?如何得来的?
请高手能给予帮助,最好能给一份计算书之类的例子,多谢了!!!
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-06-08 15:56:28

 发表于2009-06-06   |  只看该作者      

2

基坑涌水计算可以采用似大井法或最小二乘法进行估算,具体的操作步骤有相关的规范,
可以采用非完整井的公式计算相关参数。
具体还是要看规范的

奖励      

  • 奖励于 2009-06-08 15:56:45

 发表于2009-06-06   |  只看该作者      

3

上海这边没有绝对隔水层的,从上到下依次是:(地面标高-2.3)杂填土底标高-4.05;灰黄色粉质粘土底标高-5.65;灰色淤泥质粉质粘土底标高-10.65;灰色淤泥质粘土底标高-19.65,然后是灰色粘质粉土夹粉质粘土(含微承压水,水头变化-4.73至-12.73米,年周期变化)。坑底标高-13.13至-12.6,局部电梯井、消防积水井达到-16.3。围护三轴搅拌桩(止水)底标高-20.8。
我原想也是坑内的水抽完就是了,可是止水帷幕的桩底在透水层上,降水时课外的水也会流进来的呀,要不然就不会存在降水漏斗、降水引起坑外一系列的问题了。由此疑惑,故请教高手。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-08 15:56:56

 发表于2009-06-09   |  只看该作者      

4

按你说的地层情况和支护结构的情况,跟本不需要进行降水,只需要基坑开挖时进行排水即可,不明白为什么要求做降水方案。

奖励      

  • 奖励于 2009-06-10 15:44:23

 发表于2015-05-21   |  只看该作者       筑龙币+5

5

虽有有止水帷幕,但应考虑坑底进水的,除非坑底是不透水层。