桩锚支护时关于倾覆力矩的问题请教

发表于2008-08-15    2160人浏览    5人跟帖    总热度:112  

我在设计一深基坑时,采用桩锚支护,但在计算书里的的抗倾覆安全系数计算表达式中的倾覆力矩竟然为0.我觉得不太可能,不管怎么样桩背都有一定的主动土压力,只有主动土压力存在,则其对桩底的倾覆力矩就不可能为0哪.我不知道问题出在哪儿,特上网向前辈请教.
该段的计算书也附上

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    system  奖励于 2008-08-15 21:55:42

 发表于2009-07-13   |  只看该作者      

2

平衡法适用于底端自由支承的单锚式挡土结构和悬臂式挡土结构。当挡土结构的人土
深度不太深时,亦即非嵌固的情况下、由于挡土结构后土压力的作用而形成极限平衡的单
跨简支梁(上端带悬臂或不带悬臂)。挡土结构因受土压而弯曲,并围绕顶部的锚系点而旋
转。在此情况下,挡土结构的底端有可能向基坑内移动,产生“踢脚”。
规范中单支点的设计就是平衡法进行设计的,规定在桩底的弯矩为0,使桩成为一垂直的连续梁,在支护点以上为悬臂梁,支护点处为连续梁的支座,至桩底弯矩就减小到0,这就是最小嵌固点深度,规范为确保安全,用了个1.2的安全系数外加基坑安全等级重要性系数,但无论怎样,到桩底的弯矩都应为0,增加的桩长目的是为了减小荷载强度,所以你的计算是没有问题的

奖励      

  •    小内cool  奖励于 2009-07-14 20:55:45

 发表于2009-09-08   |  只看该作者      

3

这个问题应该是因为你提供的地层,参数指标太好了,不需要支护应该也没有问题吧,自身强度已经可以抵消滑动力了

奖励      

  •    小内cool  奖励于 2009-09-08 17:51:16

 发表于2009-09-22   |  只看该作者      

4

楼主看来还应该多了解一下理正这些软件计算所依据的方法原理。诚如3楼所说,你的土参数里C值相当大,所以根据《规程》主动土压力计算公式你的主动土压力全都是零,实际上土压力分布图你的计算书里就已经给出了,就在内力计算那一块最左边那个,你可以看到被动土压力分布是个梯形,但主动土压力没有。自然主动土压力合力和力矩都是零了。如果你把C值调到10以下你就可以看到主动土压力和力矩了。
也就是说,如果土实际这么好的话,压根不需要什么支护的。

奖励  荣誉分+20    

  •    batu9926  奖励于 2009-09-22 22:46:07

 发表于2009-09-22   |  只看该作者      

5

至于二楼你所说的计算方法其实是桩内力的计算方法,你所说桩底弯矩设为零也是桩的弯矩,而不是楼主所说的土压力力矩。注意内力矩才叫弯矩。

奖励      

  •    batu9926  奖励于 2009-09-22 22:46:30

 发表于2009-11-29   |  只看该作者      

6

太专业,力学太差,好多听不明白

奖励      

  •    batu9926  奖励于 2009-11-30 15:55:38

 回帖后跳转到最后一页


分享