基坑深度,原搅拌桩宽度多少这些你都没有说清楚。 开到2米标高时 上面2米放坡开挖,也就是说在面就塌了,有条件的再卸土。 |
你的工程条件讲得很不全面,没有办法进一步分析。 一般情况下,搅拌桩是不具有抗剪性能的,所以用搅拌桩支护的基坑发生滑塌也算情理之中吧。搅拌桩一般都是用来止水的,如果用来支护,也要在内插上钢筋或毛竹之类的,同时结合土钉使用;如果纯用搅拌桩来支护,也可以做成重力式的挡土墙,当然了也要插上钢筋或毛竹之类的。 现在发生的滑塌是浅层的还是深层的?这点对于事故处理感觉重要。 你什么也没说,我也等于什么也没有说。 |
在开到2米标高时就出坡了边坡滑塌的现象 不理解,淤泥的话放坡是错误的选择。也许是堆载原因 |
基坑侧壁为淤泥层,光采用钢丝网支护能有效果吗?要知道淤泥呈流塑状态,只要一受到外力作用,就会产生流动,因为不知道具体地质情况,现在还不好说怎么处理,我想至少应在坡面采用土钉挂网喷锚支护方式,土钉应进入硬层一定深度。 |
此基坑开挖深度为5米,地质情况为1、填土,2.5米,2、淤泥层6米,3、粘土层3米,4、淤泥质土3米,本基坑搅拌桩深度10米,2米以下钢花桩土钉,间距1*1米,坡顶无荷载,建设单位为了节约投入,照抄别人的基坑设计,结果产生上面所述的情况,本人在开工前向建设单位提出过不能满足施工要求,但建设及监理单位都认为此设计方案可行,结果出现边坡滑塌,工程桩被挤倒,支护失效。 |
以下是引用wangyuntang在2008-8-6 21:28:00的发言:基坑采用撑搅拌桩支护,在开到2米标高时就出坡了边坡滑塌的现象,基... |
说实话,楼主描述的我还是没看懂,“在开到2米标高时就出坡了边坡滑塌的现象”是什么意思?是指开挖了两米还是指还有两米就到底了?不过光从你的方案来看确实是不妥的,此基坑底坐落于较厚的淤泥层,如不对基地进行加固,开挖至底后由于被动土作用很小,设计时不能单纯的理解为是一个5米深的基坑,按5米深计算的复合土钉应该是无法满足这种情况下的整体稳定的要求的。设计上如不考虑采取刚性支护的话,应优先考虑重力式挡墙,或在做了坑底加固后配合复合土钉支护。 至于现在的情况如何处理,楼主应该把周边情况描述一下,至少需要知道现在有多少工作面,已开挖的深度是多少,坍塌的范围多大,该层淤泥的具体参数怎样,一点信息都没有的话无法考虑啊! |