2

用轻型井点降水或管井降水都可以,支撑用砖墙支护比较经济。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-10 23:16:54

 发表于2008-02-09   |  只看该作者      

3

这么好的讨论题目就没人讨论啊,我自己顶

奖励      

  • 奖励于 2008-02-10 05:40:23

 发表于2008-02-09   |  只看该作者      

4

你得把情况具体说说别人才好帮你。比如土质,地下水水位,水量什么的。如果咱们空对空一下,排水沟+集水井当然是有可能的,比这深的俺都这么干过。基坑支护,最经济的方法当然是不支护,象这样深度不大,又特长的,放个小坡最合理了。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-10 23:16:48

 发表于2008-02-12   |  只看该作者      

5

集水坑明排水适用于基坑不深,地下水位高出基坑底面不多,且坑壁土层不易产生流砂、管涌或坍塌时。另外还要考虑含水层与周围地表水体的水力联系(明排水,这一点很重要)。
该基坑是一个挖深仅2m,直径仅16m左右的圆形小型基坑,坑壁土层为粉砂,为安全起见,建议采用轻型井点降水,场地允许可放坡开挖,也可打设板桩(若环境允许打桩时)。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-12 23:42:33

 发表于2008-02-12   |  只看该作者      

6

直径16M,挖深2M的一个圆形坑?
降啥子水?
个人以为治理好护壁连水带土挖走即可。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-13 16:24:41

 发表于2008-02-12   |  只看该作者      

7

以下是引用土老冒在2008-2-12 18:09:00的发言:直径16M,挖深2M的一个圆形坑?降啥子水?个人以为治理好护壁连水带土挖走即可...
不是还要在坑里干活吗,不降水一坑水咋干活

奖励      

  • 奖励于 2008-02-13 16:24:45

 发表于2008-02-13   |  只看该作者      

8

1、这么小的一个基坑,采用相应的方法截水即可;
2、如:沿周边外,击入微型管,长度4M左右,间距1M左右,根据土质情况与荷载情况确定;
3、开挖过程中对管后植细目网包络版,防止粉水流失,总计深度才2M,几步可到底?
4、坑内明排岂不更好?
5、若有1:1放坡条件,坑外打四个深10M的管井降水,省却支护也是另一种方案,均为比较经济控制有力的方案。

奖励      

  • 奖励于 2008-02-13 22:20:12

 发表于2008-02-13   |  只看该作者      

9

学了,谢谢了

奖励      

  • 奖励于 2008-02-14 16:02:29

 发表于2008-02-15   |  只看该作者      

10

放坡条件非常好,边上啥都没有,放1:100都行就是回填工程量有点大,不是纯土方啊

奖励      

  • 奖励于 2008-02-17 15:43:09

bjwtg

中国  | 建筑电气

2 关注

2 粉丝

24 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20