[分享]地下水惹祸魁首:水盆效应及防治措施10条

发表于2021-02-22     449人浏览     1人跟帖     总热度:533  


罪魁祸首到底是谁?

抗浮水位?肥槽回填?近期多起案件到底是什么惹的祸?
近期几起因地下水位导致的底板、柱子开裂导致建设单位起诉勘察相关单位等在行业内引起了非常大的震动。主要观点分为几派,其中一个很主流的观点是:最近几起抗浮水位导致的底板开裂很大部分的原因是肥槽回填质量不合格造成的水盆效应导致地下室结构遭到破坏。这个派别在勘察同行里占了小的比例,认为在这几起案件里,勘察单位背锅了。那么到底什么是肥槽?什么是水盆效应?




什么是肥槽?

肥槽指的是承台、地下室外墙与基坑侧壁之间的空间,也就是为施工作业面多开挖的一部分基坑。一般情况下,肥槽宽度为0.5~1.2m。

地下水惹祸魁首:水盆效应及防治措施10条_1

什么是水盆效应?

1、水盆效应,造成建筑物上浮或者结构破坏。
由于回填材料或者施工不满足设计要求,使用期间地表水下渗在基坑肥槽积水并渗入基础底板形成水盆效应,导致地下室底板反拱及开裂,地下室填充墙开裂,甚至梁柱节点开裂等事故。前年小编负责的一个项目,就出现了这个问题。主因是施工基坑回填的问题,遇到持续暴雨地下水下渗形成了水盆效应。最后处理方法是破开防水板,里面设置盲沟和集水坑,加水泵定时抽水。


地下水惹祸魁首:水盆效应及防治措施10条_2

相应措施

地下室周边应采用弱透水、密实不透水材料回填,回填材质及其回填质量应能保证地震作用下土对地下室的约束作用。当肥槽较窄时,可采用素混凝土或搅拌流动性水泥回填。当肥槽较宽时,可采用2:8灰土、级配砂石、压实性较好的素土、分层夯实回填,压实系数不小于0.94。
当勘察期间未见有地下水,但地下室处于不透水或弱透水层黏性土地基或泥(页)岩地基时,设计仍应采取一定的抗浮措施释放水浮力,防止使用期间基坑肥槽积水并渗人底板形成水盆效应,导致底板上浮影响地下室的正常使用。如采用阻排法或基础底板下设置暗沟等措施以考虑地表水下渗产生的影响。一般工程可按下图所示的阻排法进行肥槽填土构造。对于遇水不易风化的岩石地区,可在肥槽内或底板下设置集水、排水系统释放水浮力。重要工程应进行专门研究采取特别加强的抗浮措施。

大量雨水使得基坑内外水位不断抬升,对基础底板产生较大浮力,从工程安全性考虑,施工过程一定满足肥槽回填土透水指标和压实值要求。尤其山区建筑,由于高程较高,若遇暴雨,容易出现地下结构上浮事故,因此专项施工方案必须提前策划,制定可靠措施,有效减少 “聚水盆”效应的危害。
1.开工进场后,依据场地地形和地貌,布置场内地表排水沟,明确排水走向,编制措施可靠基坑降水方案;雨期或汛期施工基础或主体施工时,必须做排水盲沟和积水井、泄水沟,集水井内安置带有液位浮珠开关潜污泵。基坑四周设置挡水墙。
2.地下室周边应采用弱透水、密实不透水材料回填,回填材质及其回填质量应能保证地震作用下土对地下室的约束作用。当肥槽较窄时,可采用素混凝土或搅拌流动性水泥回填。当肥槽较宽时,可采用2:8灰土、级配砂石、压实性较好的素土、分层夯实回填,压实系数不小于0.94。
3.当勘察期间未见有地下水,但地下室处于不透水或弱透水层黏性土地基或泥(页)岩地基时,设计仍应采取一定的抗浮措施释放水浮力,防止使用期间基坑肥槽积水并渗人底板形成水盆效应,导致底板上浮影响地下室的正常使用。如采用阻排法或基础底板下设置暗沟等措施以考虑地表水下渗产生的影响。一般工程可按下图所示的阻排法进行肥槽填土构造。对于遇水不易风化的岩石地区,可在肥槽内或底板下设置集水、排水系统释放水浮力。重要工程应进行专门研究采取特别加强的抗浮措施。
地下水惹祸魁首:水盆效应及防治措施10条_3
3.基坑肥槽回填前应清除基坑内有机杂物及被浸泡的土体,回填材料和密实度应符合设计要求,可采用分层夯实的黏性土、灰土或浇筑预拌流态固化土及素混凝土等微透水材料,严禁采用级配砂石、碎石等透水材料,避免产生“水盆效应”;
4.基底不得设置透水性较强的垫层,超挖土方宜采用混凝土等弱透水材料回填;
5.地下室周边地表宜设置混凝土等弱透水材料的封闭带,范围宜扩至基坑肥槽边缘以外不小于1.0m;
6.基坑回填时,安装部要安排专人对地下外墙预留供热管口、给排水管口、供电电缆进口、智能弱电接口用松散材料或发泡剂将管口内部嵌填后再用防水卷材或水泥砂浆封堵外侧和内侧管口,要求安装部及时跟进土方回填进度,不得出现遗漏封堵或封堵后仍然进水现象。
7.斜坡、地形起伏较大且周边环境比较复杂的场地,抗浮设防水位宜取地下室自施工期间到全使用寿命期间可能遇到的最高水位。
8.地下室混凝土顶板留设的后浇带、管道井、送排风井、强弱电井、预留洞口和塔吊穿过顶板洞口、地下室外墙预留管孔等部位,在回填土前,做好上述节点阻水措施,安排专人落实;并做24小时蓄水试验,确认无渗漏后允许回填;严禁顶板表面和地下室外墙地表雨水通过预留管孔流入地下室,出现倒灌现象。
9.当车库顶覆土地面景观设置大面积水池时,除了做好水池周边防水工作,还应考虑其对覆土自重减小的影响,避免不利覆土厚度。
10.地下室顶板混凝土浇注28天后,应及时进行回填工作。所有土方的回填(包括基础肥槽),应按相关施工规范的要求控制回填土的施工质量。



扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-02-22   |  显示全部楼层      

2

地下水惹祸魁首:水盆效应及防治措施10条

筑龙学社小龍老师

中国 北京 | 给排水

15 关注

999+ 粉丝

813 发帖

282 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20