(5)防治住宅楼沉降。在发生沉降的住宅楼对应侧的地面上进行注浆,对土体进行有效加固,这也是保证止水帷幕防渗漏的重点。同时在各家居民的庭院内加设注浆孔,要求注浆深度为6m,正负差值为0.5m,注浆压强为0.5MPa。在注浆环节上,将注浆管依次进行拆除,在注浆管的一端注浆孔早在填土范围中,适当降低注浆压强,对地面情况进行同步监测。当出现冒浆情况时,观察人员要立即下令停止注浆。在注浆完成后,要设置沉降检测点或加装检测模块、设备,在注浆环节及注浆结束后进行必要的检测。
(6)总结总体施工流程。首先在坑外进行压密注浆的加固处理,加固顺序为先对第1排进行加固,在第1排加固完成并修复后,进行第2排注浆孔的注浆及加固、维护工作。之后在坑外注浆加固的同时,进行坑内挂网喷浆。如果在此期间发现渗漏现象,要及时找出渗漏位置,并应用水泥袋对渗漏点封堵,进行加固工作。最后要在桩体和基底间的连接处进行密实混凝土的浇筑,以形成混凝土挡墙,防止渗漏。
(7)在整个工作完成后要对工程效果进行评估。首先是对地下水位的检测评估。检测方法是通过基坑沉降侧设置的水位观测孔进行检测,检测基坑外的水位。检测结果为自开始进行土方挖掘至土方挖掘工程结束,基坑内部渗水没有间歇的情况。经过保护的基坑外水位始终保持稳定,中间会突然出现可控范围内的波动,其原因在于自然降水。监测结果表明,对于止水帷幕的处理发挥了应有作用,保证了基坑内的渗透情况不会对基坑外的水位及沉降造成影响。之后进行对房屋沉降现象的监测。监测方法为在沉降侧的基坑房屋内,每个房屋设置4个监测点或加设4个监测设备,设备总量为房屋总量的4倍。设置系统在房屋出现沉降现象,在2cm时发出警告,对沉降值进行记录。从记录分析,自工程施工至工程结束期间,房屋的总沉降量控制在2cm内,表明施工期间的房屋沉降量较小,变化平缓并逐渐稳定。