五、工艺流程及施工方法

      从保证工程质量的重要性来看土钉墙施工是关键环节,其特点表现为作业时间长,施工难度大,受土体影响大。施工应根据土方开挖情况、降水情况进行。开挖一步,支护一步,直至基坑底。施工前设置位移观测点,施工期间应连续观测,直至施工完毕。

1、工艺流程 :

            开挖基坑、修正边坡、锚杆制作、钻土钉孔、安装锚杆、注水你将、编钢筋网、喷射砼

     2、主要技术参数:

       (1)土钉孔径100mm,孔内注浆体强度等级M15;

       (2)钻孔深度(自上而下分两排):

              第一排:7m;

              第二排:8m。

      (3)钻孔间距:水平间距1.2m,竖向间距1.5m;

      (4)土钉锚杆: HRB335级热轧带肋钢筋φ20。

      (5)土钉布置形式:三角形;

      (6)网片钢筋: CRB550φ5, 间距200mm;

      (7)喷射混凝土强度等级: C20;

      (8)喷射混凝土厚度:80~100mm;

      (9)坡顶混凝土:外延1.0m,作好护坡顶排水。

   

3、施工方法 :

         A 、材料:矿渣硅酸盐32.5级水泥,5mm碎石,中砂, CRB550级φ5冷轧带肋钢筋。

         B 、施工:

              1、挖土应按土钉垂直间距挖土并修坡面。机械挖土时应预留0.1m,之后人工修整,根据边坡土          质情况,可采取全面或分段挖土支护。

              2、土钉定位成孔:按设计孔深,人工或机械成孔。

              3、注浆:按配比制浆,注浆采用底部注浆法,注浆管应插入距孔底250~500mm处,随浆                 液的注入缓慢匀速拔出,为保证注浆饱满,孔口宜设止浆塞或止浆袋。

             4、铺设钢筋网片:网片筋应顺直,按设计间距绑扎牢固。在每步工作面上的网片筋应预留与下             一步工作面网筋搭接长度。钢筋网应与土钉连接牢固。埋设控制喷层混凝土厚度的标志。

            5、喷射混凝土:按配合比要求拌制混凝土干料。为使回弹率减少到最低限度,喷头与受喷面               应保持垂直,喷头与作业面间距宜为0.6~1.0m。喷射顺序应自下而上,喷射时应控制用水量,使喷         射面层无干斑或移流现象。喷射混凝土终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3~             7d 。以此类推,下一步工作面重复1~6工序循环,直至支护到基坑底标高。

       注:基础施工前应设置坡顶和坡脚排水设施。

                                                                  