这样的土质做土钉墙式支护可以吗,怎么计算?

发表于2006-09-07     3315人浏览     13人跟帖     总热度:10  

 发表于2006-09-07   |  显示全部楼层      

6

以下是引用浪花子在2006-9-7 14:51:00的发言:是否可采用100钢管...
是可行的,但是不如土钉墙合算.

奖励      

  • 奖励于 2006-09-07 22:53:06

 发表于2006-09-07   |  显示全部楼层      

11

我这里也没法计算,大概给出一个粗略的施工参数(基坑深4.2米);
打三排,每排竖向间距1.2米,土钉横向间距为1.5米,
第一排土钉长4米,第二排长为6米,第三排长为5米;
土钉采用20的二级钢筋,坡面设6.5的一级钢筋200*200的网片,横向土钉加两根16的二级钢筋.喷射c15混凝土面层厚度为10cm.
这样设计不知可行否.请众网友和专家点评.

奖励      

  • 奖励于 2006-09-07 23:05:46

 发表于2006-09-10   |  显示全部楼层      

14

以下是引用小内cool在2006-9-8 9:16:00的发言:他的不是杂填土吗?用钢筋估计成孔有难度吧 。...
如成孔困难就改为地锚,每水平三米拉一根,锚固点距坡边4米以外.

奖励      

  • 奖励于 2006-09-10 20:39:44

浪花子

浙江 舟山 | 建筑施工

2 关注

2 粉丝

11 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看