这样的土质做土钉墙式支护可以吗,怎么计算?

发表于2006-09-07    3314人浏览    13人跟帖    总热度:10  

工程地质条件
场地原始地貌属丘陵地貌标高介于45.5~52.8之间,第一层土:人工填土,杂色,稍湿~湿,结构松散,主要由粘性土及风化板岩碎块、块石构成,局部含少量砖头、砾石,层厚1.20~14.20米;第二层土:粉质粘土,褐黄色、褐红色,呈硬塑状态,局部含褐色铁锰质结核、原灰白色高岭土条带及小砾石,粒径一般为20-40mm,大者达60mm,主要成份为石英,底部夹风化岩块,厚度0.80~10.00米;第三层土:全风化泥质板岩:褐红色、褐黄色、褐灰色,大部份已风化成土状,局部见石英脉,厚度0.80~10.00米;第四层土:强风化泥质板岩,褐红色、褐黄色、褐灰色,岩体基本质量等级为V级,厚度1.00~19.00米;
地下水上层滞水主要存于人工填土,由大气降水及生活污水渗补给,水量较少,稳定水位埋深为5.00~9.00(42.39~47.7);承压水主要为岩石裂隙水,水量中等,稳定水位埋深为16.10~18.80(31.50~33.90)。
室外地坪标高-0.30(51.80),底板垫层底标高-4.50(47.6),土方开挖深度4.20米左右。周边无建筑物。
一边可以放坡,一边不能放坡,不能放坡部分打算采用土钉墙式支护,怎么计算?填土未完成自重固结.
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  •    batu9926  奖励于 2006-09-07 20:18:12

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

2

版主专家们各位行家请进来答复一下啊
急用啊

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 22:49:38

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

3

主要问题在填土层土钉成孔是否可行
楼主资料填土成分很复杂,障碍物比较多,估计难度不小。
开挖深度不大,是不是有其他的处理办法?

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 22:49:38

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

4

主要是甲方要求用土钉墙啊
我们建议是用SMW工法连续墙啊

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 22:52:11

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

5

是否可采用100钢管

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 22:52:11

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

6

以下是引用浪花子在2006-9-7 14:51:00的发言:是否可采用100钢管...
是可行的,但是不如土钉墙合算.

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 22:53:06

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

7

土钉墙计算不好计算啊,基本上都在这一层土上.很多数据都是0啊
不知怎么下手算了

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 22:57:02

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

8

我是想这样做的,分两段挖土,先挖2.4左右,做两道土钉,上面一道9米长,下面一道6米,间距1.2米,然后挖下面,再做一6米土钉.

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 23:05:30

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

9

可以取个经验参数进行计算啊,比如粘聚力10,角度15
勘查应该提供

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 23:05:30

 发表于2006-09-07   |  只看该作者      

10

勘察报告上对于第一层土只有一句未完成自重固结,其它的参数都没有了.版主可不可以帮我看一下我做的这个方案.
我的QQ272696360

奖励      

  •    cuangtan99  奖励于 2006-09-07 23:05:30

 回帖后跳转到最后一页


分享