[讨论]三层地下室后浇带垫层被承压水击穿涌砂

发表于2016-10-11     3840人浏览     9人跟帖     总热度:914  

一个三层地下室由于在后浇带还没有浇筑前停止降水,导致后浇带的垫层被地下水击穿,大量的涌水、涌砂,沉积下来的沙土至少有500~800mm厚,这样地下室底板下面就空了形成所谓的“高承台桩”(本工程为900灌注桩主楼桩长100米,副楼50米),这样的情况该如何进行后续处理?桩的承载力应该不会因为少了这么点长度摩擦力而不足,在三层地下室埋深达13米的情况下,封闭后是否可以不做处理?如不处理直接浇筑好后浇带是否有不良影响?

主体建筑为38层,附楼5层,地下室面积3万平米

地下室挖深13米,三轴止水桩长23米,排桩加两道混凝土支撑支护,自然地坪以下至43米深均为淤泥质粉土,支护桩外侧的道路在涌砂后目测略有下沉

照片为明水抽掉后地下室底板上沉积的沙土

三层地下室后浇带垫层被承压水击穿涌砂-IMG_5275_副本

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-10-11   |  只看该作者       筑龙币+20

2

谢谢分享

 发表于2016-10-13   |  只看该作者       筑龙币+10

3

首先降水减压,然后清理后检查地下室主体结构是否受损,回填夯实,应该没什么影响

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2016-10-14 08:41:12

 发表于2016-10-13   |  只看该作者       筑龙币+10

4

 只能说施工单位为了省仨瓜两枣的降水费用,导致了严重的基坑事故,首先,淤泥质粉土透水性好,这个也正是上海地区搞基坑为何淤泥质土选择水土分算的道理。其次,后浇带的处理也存在问题,如果非要提前停止降水,可以采取一系列的措施去保证,如基础底板可以先做300-400厚,上部加型钢(这话可能说得太晚了),最后,关于如何处理,首先你必须要降水啊,把承压水水头降下去,然后实在担心桩基承载力问题,可以采用袖阀管注浆等措施吧。个人愚见,经供参考!

奖励  荣誉分+1    筑龙币+100

  • 奖励于 2016-10-14 08:40:59

 发表于2016-10-15   |  只看该作者       筑龙币+20

6

三层地下室后浇带垫层被承压水击穿涌砂_1

 发表于2016-10-16   |  只看该作者       筑龙币+20

7

三层地下室后浇带垫层被承压水击穿涌砂_2

 发表于2016-10-16   |  只看该作者       筑龙币+10

8

地下室底板下面就空了,桩基承竖直载力问题小事,桩基和建筑物抗剪能力下降,是大事。建议报设计院验算处理。

 发表于2016-10-18   |  只看该作者       筑龙币+10

9

我是来看答案学习的

 发表于2017-01-04   |  只看该作者       筑龙币+20

10

属于严重的质量事故了,建议先降水后注浆

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-01-04 09:50:11

 发表于2017-12-27   |  只看该作者       筑龙币+20

11

最后能告诉我,你们采取什么方案吗?

batu9926

江苏 徐州 | 岩土工程

2 关注

10 粉丝

112 发帖

81 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20