一个三层地下室由于在后浇带还没有浇筑前停止降水,导致后浇带的垫层被地下水击穿,大量的涌水、涌砂,沉积下来的沙土至少有500~800mm厚,这样地下室底板下面就空了形成所谓的“高承台桩”(本工程为900灌注桩主楼桩长100米,副楼50米),这样的情况该如何进行后续处理?桩的承载力应该不会因为少了这么点长度摩擦力而不足,在三层地下室埋深达13米的情况下,封闭后是否可以不做处理?如不处理直接浇筑好后浇带是否有不良影响?
主体建筑为38层,附楼5层,地下室面积3万平米
地下室挖深13米,三轴止水桩长23米,排桩加两道混凝土支撑支护,自然地坪以下至43米深均为淤泥质粉土,支护桩外侧的道路在涌砂后目测略有下沉
照片为明水抽掉后地下室底板上沉积的沙土
首先降水减压,然后清理后检查地下室主体结构是否受损,回填夯实,应该没什么影响
只能说施工单位为了省仨瓜两枣的降水费用,导致了严重的基坑事故,首先,淤泥质粉土透水性好,这个也正是上海地区搞基坑为何淤泥质土选择水土分算的道理。其次,后浇带的处理也存在问题,如果非要提前停止降水,可以采取一系列的措施去保证,如基础底板可以先做300-400厚,上部加型钢(这话可能说得太晚了),最后,关于如何处理,首先你必须要降水啊,把承压水水头降下去,然后实在担心桩基承载力问题,可以采用袖阀管注浆等措施吧。个人愚见,经供参考!
地下室底板下面就空了,桩基承竖直载力问题小事,桩基和建筑物抗剪能力下降,是大事。建议报设计院验算处理。