基坑支护嵌固深度如何计算?

发表于2005-12-27    11184人浏览    20人跟帖    总热度:12  

我是做勘察工作的,最近做了一个31层住宅的项目,在勘察报告中要进行基坑支护嵌固深度的计算,虽然是估算但是也不能瞎算呀,我问了几个朋友都不知道。哪位高手知道如何计算请告诉我,要详细一些。先谢谢了!
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-12-27   |  只看该作者      

3

这是什么软件?可以发给我吗?

 发表于2005-12-27   |  只看该作者      

4

这里有免费下载
http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail643102_1.html

 发表于2005-12-27   |  只看该作者      

6

采用 建筑基坑支护技术规程JGJ120-99 规定的方法。是手算还是机算都可以。

 发表于2005-12-27   |  只看该作者      

7

以下是引用哈勘察院在2005-12-27 20:18:00的发言:这是什么软件?可以发给我吗?...
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99 )的电子格式!!~~~~~~

 发表于2005-12-27   |  只看该作者      

8

我也勘察过有关嵌岩桩的桥梁和边坡。是设计人员要你提供支护嵌固深度,还是是你勘察兼设计?
如果另有设计,嵌固深度是他的事,原因很简单,勘察人员不可能知道上部结构细节、总荷载、动荷载、风载等、桩径、间距、材料与加筋与否?你如何考虑这些。
我一般给设计的桩参数就行(极限桩端承载力、桩测摩阻力、极限黏结强度、折减系数,“c,fai值、容重”[兼挡土结构]。注意:国内可能要建议值,就不提折减系数了),如果表部岩石有风化,勘察可建议最小嵌入深度,比如中等风化或III类岩体。至于最终深度,应该考虑上部荷载进行稳定计算。你都计算出来了,要设计干什么?多干活拿不到钱,算错了还要负责!
如果是我,会回绝的,减少将来自己的麻烦。

 发表于2005-12-27   |  只看该作者      

9

以下是引用ljmtidilgw在2005-12-27 20:55:00的发言:我也勘察过有关嵌岩桩的桥梁和边坡。...
完全赞成ljmtidilgw网友的意见,我们搞勘察的本身所承担的风险已经很大,一些不相干的要求应该回绝。这一点责任要明确!!

 发表于2005-12-28   |  只看该作者      

10

以下是引用ljmtidilgw在2005-12-27 20:55:00的发言:我也勘察过有关嵌岩桩的桥梁和边坡。...
兄弟们,做支护桩不用这些极限桩端承载力、桩测摩阻力、极限黏结强度、折减系数,“c,fai值、容重”[兼挡土结构]。注意:国内可能要建议值,就不提折减系数了)吧?

 发表于2005-12-28   |  只看该作者      

11

那你提什么参数,我看看。

 发表于2005-12-28   |  只看该作者      

13

现在的勘察报告,内容要求太多了,在桩那里要有沉降计算,基坑这里要提出设计方案并进行计算,还要有天然地基的承载力验算,都涉及到上部荷载,我们勘察单位怎么知道这些啊,只有进行估算了,没有办法啊!

 回帖后跳转到最后一页