急:人工挖孔桩混凝土离析处理

发表于2010-01-23     7002人浏览     8人跟帖     总热度:10  

在人工挖孔桩基础施工中,由于地下水影响及施工技术问题,成桩后动测发现桩身混凝土离析,如何处理。如采用高压注浆是否可行,施工工艺怎么做。是否还有其它更优方法?
扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-01-27 18:49:54

 发表于2010-01-24   |  只看该作者      

2

只有注浆处理,这还要看业主、监理是否同意呢,III类桩就是废的,要重新施工,地下水大下次就注水用水下砼浇筑了。

奖励      

  • 奖励于 2010-01-24 18:18:24

 发表于2010-01-25   |  只看该作者      

3

地下水太大并不会造成砼离析,往往是混凝土浇筑自由倾落高度过大,未使用串筒或溜槽,易造成离析,但是发生离析的桩并不一定是不合格的桩,如果经检测不影响承载力的话,可以不用做任何处理。

奖励      

  • 奖励于 2010-01-27 18:50:15

 发表于2010-01-26   |  只看该作者      

4

个人看法, 人工挖孔桩离析预防:
(1)加强过程振捣,30cm一层(桩径较小可50cm一层)
(2)桩底有小量水,边抽边浇筑边振捣
(3)桩底水量较大,超过1m了,建议采用导管水下灌注施工工艺
不合格处理:
检测后影响承载力,钻心高压注浆了,只好,费用就高些,比起废桩要好(毕竟就最下面有问题,能处理好还是最大节省的)

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-01-27 18:50:53

 发表于2010-01-26   |  只看该作者      

5

人工挖孔桩混凝土离析需要经过桩基检测,使用低应变或超声波检测是需要参建讨论形成纪要,检测结果为三、四类桩,是要通过设计验算是否可以使用,满足不了设计要求,由设计提出加固方案进行实施。

奖励      

  • 奖励于 2010-01-27 18:51:02

 发表于2010-01-28   |  只看该作者      

6

采用人工挖孔桩施工,为了降低成本和施工方便,多不按规范而采用直接浇注,未使用套管或溜槽,也不振捣,这样由于浇筑自由倾落高度过大易产生离析。
呵呵,我在施工护坡桩时为了省事也干过,但一般用彩条布做个简易溜槽,当然,振捣也少不了,这样一般不会产生离析。
当然地下水较大时还是要采用水下浇注了,不过人挖桩一般不会有很大的地下水,否则没法施工,如果成空时间很久积水较大,可以先抽水后浇注,省去水下浇注了。

奖励      

  • 奖励于 2010-01-30 23:08:19

 发表于2010-01-30   |  只看该作者      

8

以下是引用huaguoyang在2010-1-26 11:21:00的发言: 个人看法, 人工挖孔桩离析预防: (1)...
边抽水边浇筑砼容易造成砼离析的,抽水也把水泥抽上来的,我们一般采取做法就是先抽水,第一次快速大量的砼灌注到桩底前提是水泵被埋,但一定要振捣的
个人意见

奖励      

  • 奖励于 2010-01-31 05:20:16

 发表于2010-02-02   |  只看该作者      

9

1、浇筑混凝土要下套管。
2、浇筑前应将水泵拔出。
3、第一斗砼量要大,快速封底。
4、浇注过程应是连续的,振捣也应是连续的。

奖励      

  • 奖励于 2010-02-05 02:32:37

 发表于2010-04-03   |  只看该作者      

10


1、真正检测有疑问,做一下承载力实验,看能不能达到。
2、当初问什么不采用水下灌注混凝土呢?

奖励      

  • 奖励于 2010-04-03 17:43:48