什么叫蜂窝 麻眼

发表于2010-01-07     2310人浏览     3人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2010-01-09 22:54:17

 发表于2010-01-08   |  只看该作者      

2

蜂窝,麻眼是水泥混凝土的病害。
蜂窝的产生主要是混凝土振捣不密实或细料过少或路漏浆或坍落度小等原因造成。
麻眼的产生主要是①振捣方法不对,如少振、漏振、提棒快、振捣间距过大或振捣时间不够等,使混凝土内的气泡、水泡没能排出;模板有松动或弹性过大。②拆模后混凝土表面出现的眼为麻眼。
因此,在混凝土施工时要作好检查和指导工作。
病害出现后要分析原因,提出处理意见,涉及有内在质量隐患的必须返工,是外观质量问题应按照监理工程师批准的处理方案进行修补。

奖励  荣誉分+20    

  • 奖励于 2010-01-08 20:11:07

 发表于2010-04-03   |  只看该作者      

3

以下是引用jiangfayou在2010-1-8 9:44:00的发言:蜂窝,麻眼是水泥混凝土的病害。...
严重同意!

奖励      

  • 奖励于 2010-04-04 01:00:31

 发表于2010-04-11   |  只看该作者      

4

[编辑本段]蜂窝
蜂窝的现象为混凝土结构局部出现酥散,无强度状态。
其产生的原因是:
混凝土配合比不当或砂、石予、水泥材料加水量计量不准,造成砂浆少、石于多; 混凝土搅拌时间不够,未拌合均匀,和易性差,振捣不密实; 下料不当或下料过高,未设串通使石子集中,造成石子砂浆离析;混凝土未分层下料,振捣不实,或漏振,或振捣时间不够;模板缝隙未堵严,水泥浆流失;钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小;基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土。
防治的措施:
认真设计、严格控制混凝土配合比,经常检查,做到计量准确,混凝土拌合均匀,坍落度适合;混凝土下料高度超过过2m应设串筒或溜槽:浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振:模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆;基础、柱、墙根部应在下部浇完间歇1~1.5h,沉实后再浇上部混凝土,避免出现“烂脖子”。 小蜂窝:洗刷干净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆抹平压实;较大蜂窝,凿去蜂窝处薄弱松散颗粒,刷洗净后,支模用工程师品牌的A3耐久性高强修补料进行仔细填塞捣实,较深蜂窝,如清除困难,可埋压浆管、排气管,表面抹砂浆或灌筑混凝土封闭后,进行水泥压浆处理,
麻面的现象是混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成租糙面,但无钢筋外露现象。
其产生的原因是:
模板表面粗糙或粘附水泥浆渣等杂物未清理于净,拆模时混凝土表面被粘坏;模板未浇水湿润或湿润不够,构件表面混凝土的水分被吸去,使混凝土失水过多出现麻面;摸板拼缝不严,局部漏浆;模扳隔离刑涂刷不匀,或局部漏刷或失效.混凝土表面与模板粘结造成麻面;混凝土振捣不实,气泡未悱出,停在模板表面形成麻点。
  
防治的措施
模板去面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;表面作粉刷的,可不处理,表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。处理缺损厚度在5mm以下的请况可以,使用工程师耐久性薄层修补料进行面层修复。5mm以上的情况需要使用工程师耐久性高强修补料进行修补。其中新老混凝土交接处,还需要进行界面处理,预防后期空鼓以及表面脱落等危害发生。