6

只要是上硬下软的地基都应是软弱下卧层
附加应力沿深度逐渐减小,应力的扩散与土的性质和基础尺寸有关,如果附加应力传至下层时大于该层的承载力,地基将发生局部剪切破坏,建筑物可能发生过大沉降或倾斜
例如:附加应力为200kPa,第一层承载力为200kPa,厚度2米,第二层承载力为140kPa。当独立基础宽度为1米时,第二层就能满足下卧层验算。但如果是筏板基础,则在同样附加应力作用下,由于应力扩散很小,第二层就不能满足下卧层验算了