先用降水井在周围进行数天的降水作业,开钻时到液化层每50CM进行换填。用纯水泥浆灌注液化层,如此直至到持力层。 |
以下是引用gaozhan1980在2007-12-4 20:28:00的发言:先用降水井在周围进行数天的降水作业,开钻时到液化层每50CM进... |
这就要视你的液化程度和深度了。 1.可将液化部分用C15砼换填直至基础或者承台标高。 2.如果只有部分可用水泥浆灌注,方法就是向液化的坑壁上打锚杆尖部钻孔。然后用空气压缩机灌浆,直至灌不进为止。 3.换填深度和宽度大于承台或者基础,如果实在没有办法告诉设计修改基础。 4.可采用群桩相连的筏式基础,只是针对液化后的基础但必须换填。这是逼不得易的办法了 |
向坑四壁外打锚杆?打多长?注不进为止?注多少?周边有建筑物不让注怎么办?如何定量计取你注浆的土肯定消除了液化?如何对此法消除的液化进行评价? 此造价多少?谁能同意此种方法?谁出钱? |
你都不给我筑龙币了我还回答什么啊 我是来赚取报酬的 |
正常情况下应该消除液化. 即使基础埋深在液化层下,也应该采取措施.基础在液化层上要处理是担心液化后沉降大 同样,由于液化,上部土层也会产生很大沉降,造成建筑物周边的管道断裂,地面沉降.但处理不一定要全部消除液化,个人认为只消除浅部液化层即可 |
不需全部消除液化?浅部消除即可?消除到何程度?为何这样说? |
中国 | 岩土工程