[分享]你验算cfg复合地基下卧层了吗?

发表于2019-01-29    816人浏览    1人跟帖    总热度:203  

 

你验算cfg复合地基下卧层了吗?_1

软弱下卧层强度验算是地基基础设计中一项必须的内容 。 在 GB 50007—2011《 建 筑 地 基 基 础设计规范》、JGJ 79—2012《建筑地基处理技术规范》、JGJ 94—2008《建筑桩基技术规范》等规范中均有明文规定,但在地基处理设计中仍会遇到不明确问题。

    本文通过对北京某公建项目实例进行试算,在CFG 桩设计过程中考虑软弱下卧层的影响,对设计参数取值进行折减,无需在设计完成后进行软弱下卧层验算,从而得出地基处理设计的新方法。

1  案例简介

1.1  工程概况

    该工程建于北京东四环与京沈高速公路附近,建筑物等效长宽近似为 50 m×45 m,设计要求采用地基处理,“要求处理后复合地基承载力标准值不小于450 kPa(未进行深度修正)”。

1.2  地质条件

    根据《勘察报告》,场地工程地质条件和参数如图 1 所示。

你验算cfg复合地基下卧层了吗?_2

你验算cfg复合地基下卧层了吗?_3


你验算cfg复合地基下卧层了吗?_4

你验算cfg复合地基下卧层了吗?_5

2  案例分析

    上述地基处理计算过程均符合规范相关条款,但未补充软弱下卧层的计算。由勘查结果可知,第 6 层土位于基础持力层(细砂)之下,为软弱下卧层;第14 层土位于桩端持力层(细砂)之下,也为软弱下卧层,均需进行验算。

    软弱下卧层(第 6 层土)处于 CFG 桩身范围内,验算时涉及到土层复合重度、复合模量、复合承载力换算等不确定参数,现行规范中并无明确规定。

    软弱下卧层(第 14 层土)处于 CFG 桩端持力层以下,易以按照桩基规范群桩包围区域假想为实体,采用扩散角进行验算,但其与复合地基的基本原理并不相符。

3  计算方法新思路

3.1  新方法基本原理

    复合地基计算完成后进行软弱下卧层验算存在很多问题,若在计算参数选取阶段即考虑软弱下卧层因素,有较好的规范依据支撑,则相对合理。

你验算cfg复合地基下卧层了吗?_6

你验算cfg复合地基下卧层了吗?_7

4  结束语

    采用竖向增强体的复合地基进行软弱下卧层计算的问题应引起工程技术人员的重视。从设计参数的取值入手进行软弱下卧层计算的方法容易理解,与复合地基的基本原理相符,实际操作起来相对容易。在勘察报告中提出的土层岩土工程参数,往往并未确定基础的设计条件,因此,地基设计人与勘察人应密切配合,以便于相关参数的正确选取。

    注意,计算沉降时桩长范围内各层土的压缩模量可分别均乘以桩顶土层的承载力提高系数。