[分享]南昌地铁工程秋水广场站连续墙侵限处理

发表于2016-08-25    1791人浏览    3人跟帖    总热度:429  

标签: 地连墙侵限
      2012年4月19日,日常安全巡查中,发现编号为WS17的地下连续墙出现侵限情况。WS17侵限主要冠梁下6.2m到7.2m开始,连续墙开始内倾,直至基坑底部。侵限的程度从上至下,为0到37.7cm不等,最大侵限出现在底板处,从冠梁以下6.2m至底板的范围内均出现不同程度的整体侵限。
      侵限的原因为秋水广场站地下砂层厚,且地表下方8m以下为原赣江吹填砂,且连续墙嵌岩深。为了确保连续墙成槽的安全,地下连续墙施工前,在槽壁的两侧施做了深度为10m的三轴搅拌桩对槽壁进行加固。由于三轴搅拌加固施工过程中钻杆晃动大,钻杆与抱箍间间隙大,垂直度未较好控制,出现了往基坑内倾斜的状况。
      连续墙侵限将对基坑产生一定的质量安全影响,存在隐患。采用在WS17连续墙后增加7根直径为1.0m,中心间距为1.2m,长度为24.0m,嵌入结构底板底1.0m的钻孔灌注柱,并在钻灌注桩外增加一排直径为0.8m、中心间距0.6m的三重管高压旋喷止水桩的加固处理方案进行补救。