[分享]地基基础工程质量检测的项目、方法和数量

发表于2016-07-28     974人浏览     3人跟帖     总热度:624  

标签: 检测
地基基础工程质量检测的项目、方法和数量-08144407kggu.jpg
基础类型
检测项目
检测方法
检测数量
预制桩
桩身质量
低应变法或高应变法
抽检数量不少于总桩数的20%,且每个柱下承台不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行
承载力
静载试验或
高应变法
1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不低于8%且不少于10根。
小直径混凝土灌注桩
桩身质量
低应变法或高应变法
对于地基基础设计等级为甲级或地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩,抽检数量不少于桩总数的30%,且不得少于20根;其它桩基工程,抽检桩数不少于总桩数的20%,且不得少于10根。除上述规定外,每个柱下承台还不得少于1根。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行
承载力
静载试验或
高应变法
1、有下列情况之一的应当采用静载荷试验:(1)地基设计等级为甲级;(2)地质条件复杂、桩施工质量可靠性低;(3)属于本地区采用的新桩型或新工艺;(4)挤土群桩施工产生挤土效应;抽检数量不少于单位工程桩总数的1%,且不少于3根;当单位工程桩总数在50根以内时,不少于2根。
2、除1所列情形之外,当采用高应变法抽检时,抽检数量不少于单位工程桩总数的5%且不少于5根。
大直径(桩径≥800mm)混凝土灌注桩
桩身质量
低应变法、高应变法、声波透射或钻芯法
1、对于桩径≥1500mm的柱下桩,每个承台下的桩应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于该承台下桩总数的30%且不少于1根;
2、对于桩径<1500mm的柱下桩和非柱下桩,应采用钻芯法或声波透射法抽检,抽检数量不少于相应桩总数的30%且不少于20根;
3、对未抽检到的其余桩,宜采用低应变法或高应变法检测。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行
承载力
静载试验、高应变法或钻芯法
1.采用静载试验或高应变法,按本表小直径混凝土灌注承载力检测数量桩执行。
2、当桩径>1200mm时确因试验设备或现场条件等限制,难以采用静载试验、高应变法抽测时,对端承型嵌岩桩(含嵌岩型摩擦端承桩、端承桩),可采用钻芯法对不同直径桩的成桩质量、桩底沉渣、桩端持力层进行鉴别,抽检数量不少于总桩数的10%且不少于10根。钻芯法抽检的数量可计入桩身质量抽检数量。
承受竖向抗拔力或水平力的桩
桩身质量
低应变法、高应变法、声波透射法或钻芯法
根据桩型,分别按本表预制桩、小直径混凝土灌注桩、大直径混凝土灌注桩桩身质量检测数量执行。桩身完整性检测宜采用两种或多种合适的检测方法进行
承载力
静载试验
不宜少于有竖向抗拔或水平承载力设计要求的桩总数的1%,且不少于3根。当确因试验设备或现场条件等限制,难以进行单桩竖向抗拔、水平承载力检测时,应按有关规定由设计单位进行抗拔或水平承载力的复核验算;验算合格的,可以不进行静载试验。
抗浮锚杆
承载力
静载试验
抽检数量不少于锚杆总桩数的5%,且不少于6根。
 
基础类型
检测项目
检测方法
检测数量
天然土(含全风化岩)地基
地基土性状
标准贯入试验、圆锥动力触探试验等
抽检数量为每200m2不少于1个孔,且总数不得少于10孔,每个独立柱基下不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔。
承载力
平板载荷试验
抽检数量为每500m2不少于1个点,且总数不得少于3点;对于各类岩土均应进行抽检;对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。
岩石地基
岩土性状或地基承载力
钻芯法或岩基载荷试验
1、应采用钻芯法,抽检数量不得少于6孔,钻孔深度应满足设计要求,每孔截取一组三个芯样试件;对于各类岩石均应进行抽检;地质条件复杂的工程还应增加抽样孔数。
2、地基基础设计等级为甲级、乙级或岩石芯样无法制作成芯样试件的,还应进行岩基载荷试验;对于各类岩石均应进行抽检。
处理地基
灰土、砂和砂石地基、土工合成材料、粉煤灰、强夯处理地基、不加填料振冲加密处理地基质量;换填土地基质量
标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验等
抽检数量为每200m2不少于1个孔,且总数不得少于10孔,每个独立柱基下不得少于1孔,基槽每20延米不得少于1孔;对于换填地基还必须分层进行压实系数检测,可选择《土工试验方法标准》GB/T50123中的环刀法、灌砂法或其他方法进行检测,抽检数量:对大基坑每50~100m2不少于1点,对基槽每10~20m不少于1点,每个独立柱基下不得少于1点。
预压地基质量
十字板剪切试验和室内土工试验
注浆地基质量
标准贯入试验、钻芯法
承载力
载荷试验
抽检数量为每500m2不少于1个点,且总数不得少于3点;对于各类地基均应进行抽检,对于复杂场地或重要建筑地基还应增加抽检数量。
复合地基
水泥土搅拌桩质量
单桩竖向抗压载荷试验和钻芯法
抽检数量不少于总桩(墩)数的0.5%,且总不得少于3根。
高压喷射桩质量
振冲桩桩体质量
圆锥动力触探试验或单桩载荷试验
砂石桩桩体质量
强夯置换地基质量
圆锥动力触探试验等
水泥粉煤灰碎石桩质量
低应变法或钻芯法
采用低应变法的,抽检数量不应少于总桩数的10%。
承载力
平板载荷试验
抽检数量不应少于总桩(墩)数的0.5%,且不得少于3点;可选择多桩(墩)复合地基平板载荷试验或单桩(墩)复合地基平板载荷试验,也可一部分试验点选择多桩(墩)复合地基平板载荷试验而另一部分试验点选择单桩(墩)复合地基平板载荷试验,但试验点的总数不得低于总桩(墩)数的0.5%,且不得少于3点;对不同布桩形式或有不同承载力设计要求的各处地基均应进行抽检。


>> >>要专业要有料请关注筑龙岩土微信公众号<< <<


可以用工作中积累的资料换取哦~
小编QQ:597585330

扫码加入筑龙学社  ·  岩土工程微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-07-28   |  只看该作者       筑龙币+20

2

资料很好,谢谢了

 发表于2016-07-29   |  只看该作者       筑龙币+20

3

资料很好,正学习,谢谢楼主地基基础工程质量检测的项目、方法和数量_1

 发表于2016-08-04   |  只看该作者      

4

谢谢分享

王俭2013

北京 门头沟区 | 岩土工程

722 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

369 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20