2 施工过程及挤土现象
   两台柴油打桩机采用62#桩锤,分别试打了一条Ф500、600管桩,情况正常,现场确定收锤标准为最后10击贯入度20mm…………
   约一半为Ⅰ类桩,一半为Ⅱ类桩,仅有一条为Ⅲ类桩,该Ⅲ类桩在第2节与第3节桩接桩处有缺陷。本地区工程经验认为类似场地低应变有效检测桩长一般14、15m…………
  3 原因分析
   通常认为,沉桩过程中,桩锤对桩顶连续施加冲击荷载后使桩尖刺入土中[1],桩尖下土体承受桩传来的应力,初始应力状态受到破坏…………
   本场地土体工程特性遇水浸泡后易软化,场地地下水水位高,土体饱和,桩周土体结构被剧烈扰动后与孔隙水或滞水混合成了稀泥…………
  4 处理方案
   尝试预钻孔、降水等辅助沉桩措施,可设计变更为排土桩,可采用静压法沉桩等,如采用静压法沉桩,一可避免了锤击应力产生的裂缝,二是没有震动扰动应不会产生稀泥…………
  编制于2009年 共4页

硬土场地锤击预应力管桩的挤土效应

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-05-15   |  只看该作者      

2

该文分析了硬土场地中锤击预应力管桩工程失败原因及采取的施工措施,改用静压法取得了成功,值得参考。